Автор: Виктор
« : 03 Жовтень 2010, 19:15:38 »Magon, везде в ПТЭ идет речь об измерении "заземлювальних пристроїв", а п.3.1 таб.41, прил. 2 говорит о том, что для искусственного заземлителя с "від'єднаними природними заземлювачами, до якого приєднані нейтралі генераторів і трансформаторів, а також повторні заземлювачі нульового проводу (у тому числі на вводах у приміщення) у мережах із заземленою нейтраллю на напругу, В:" должны быть такие-то величины сопротивления при таких-то напряжениях - т.е. оговорены условия для конкретного заземляющего устойства.
Рассмотрим физику:
если замерить сопротивление "в сборе" и получить, например, нормированную величину 10 Ом, то при отключении ставшего ненужным кабеля с броней величина сопротивления сразу вылезет за пределы нормированной. Поэтому замер сопротивления "в сборе" вообще бессмыселен, главное - это сопротивление только заземлителя.
Рассмотрим физику:
если замерить сопротивление "в сборе" и получить, например, нормированную величину 10 Ом, то при отключении ставшего ненужным кабеля с броней величина сопротивления сразу вылезет за пределы нормированной. Поэтому замер сопротивления "в сборе" вообще бессмыселен, главное - это сопротивление только заземлителя.
, особенно в 90-х годах, но теперь ситуация другая. Для измерений "в сборе" мне понятно не больше 4 Ом, если нет особых требований от производителя оборудования. А вот для "чистого" измерения и возникают непонятки с охраной труда, им нужно чтобы я ткнул их в книгу, и показал строчки, что мол для "чистого" - не более 30 Ом при уд. сопротивл. до 100 Ом.