Автор: anatoliy_XXX
« : 29 Серпень 2010, 20:02:01  »

Запроектированы трансформаторы серии ТМ  /с радиаторными баками и стандартными потерями холостого хода и короткого замыкания/ "Укрэлектроапарат" согласно тех.характеристик производителя (здесь- http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Transformer_TM.pdf ) масса масла - 435 кг.
Автор: Виктор
« : 21 Серпень 2010, 21:55:37  »

В ПУЭ я и не полез. Спасибо Roman3R за сообщение.
Поистине у наших нормотворцев правая рука не ведает, что творит левая.
Автор: Roman3R
« : 21 Серпень 2010, 09:06:55  »

Цитата: SergyK
а можно делать скажем отвод масла из существующего приямка трубой в какой-нить колодец и посчитать общий объем существующего и дополнительного
ПУЕ . 4.2.96. 3) при массе масла в одном баке более 600 кг должен выполняться:
- маслоприемник, вмещающий не менее 20% полного объема масла 
трансформатора или аппарата, с отводом масла в маслосборник. Маслоотводные трубы от маслоприемника под трансформаторами должны иметь диаметр не менее 10 см.
Со стороны маслоприемников маслоотводные трубы должны быть защищены сетками;

Необхідно звернути увагу що в старому ПУЕ маслозбірник не вимагався . На цьму і "грає" експертиза .
Автор: SergyK
« : 20 Серпень 2010, 21:50:31  »

Sergey U., и мы делали. Как вариант не рушить существующие маслоприемники, потому как фундаменты и прочее...а отвод можно сделать за территорией здания с ТП.
 А замечание всегда просто сделать , а кому то заморочка.
Автор: Sergey U.
« : 20 Серпень 2010, 20:56:57  »

Цитата: SergyK
Виктор, а можно делать скажем отвод масла из существующего приямка трубой в какой-нить колодец и посчитать общий объем существующего и дополнительного?
Похоже делали у нас на предприятии, п/ст с двумя трансами по 1600кВА на отм.+12.000м, под ними приямок небольшой (где-то на 0,5м3), а с него отвод масла трубой в емкость в земле на отм.-0,8м объемом 1м3.
Но замечание эксперта не совсем ясно!
Автор: Виктор
« : 20 Серпень 2010, 20:26:50  »

Цитата: SergyK
а можно делать скажем отвод масла из существующего приямка трубой в какой-нить колодец и посчитать общий объем существующего и дополнительного?
Если речь идет о маслосборнике, то он должен принять все масло из маслоприемника(ов), из которого(ых) к нему идет маслоотвод(ы), или же использовать принцип сообщающегося сосуда.
Автор: SergyK
« : 20 Серпень 2010, 19:59:04  »

anatoliy_XXX,  в 630 около 800 л масла, а 9.2.1 говорит 1т.
Автор: SergyK
« : 20 Серпень 2010, 19:54:05  »

Виктор, а можно делать скажем отвод масла из существующего приямка трубой в какой-нить колодец и посчитать общий объем существующего и дополнительного?
Автор: Виктор
« : 20 Серпень 2010, 18:56:39  »

Цитата: anatoliy_XXX
где посмотреть решение по маслоприемникам
НАПБ В.01.056-2005/111
«Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок»:
9.2.1 Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) с массой масла более 1 т в единице (одном баке) и баковых выключателей 110 кВ и выше должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники.
9.2.2 Объем маслоприемника должен быть рассчитан на одновременный прием 100% масла, содержащегося в корпусе трансформатора (реактора), и на 80% масла, содержащегося в одном баке бакового выключателя.
9.2.3 Для трансформаторов (реакторов) мощностью до 10 MBА допускается выполнение маслоприемников без отвода масла. При этом маслоприемники должны выполняться заглубленными, рассчитанными на полный объем масла, содержащегося в установленном над ними оборудовании, и закрываться металлической решеткой, поверх которой должен быть насыпан толщиной не менее 0,25 м слой чистого гравия или промытого гравийного щебня, либо непористого щебня другой породы с частицами 30-70 мм.
Автор: anatoliy_XXX
« : 20 Серпень 2010, 18:26:03  »

Вот такое замечание экспертизы получил в проекте реконструкции подстанции / замена трансов ТМ 400кВа на ТМ 630 кВа/ -
" Обосновать нецелесообразность обустройства  систем маслоприемников в связи с увеличением обема масла в наполнении трансформаторов "?
 Чем бить , где посмотреть решение по маслоприемникам и расчет  - не знаю  :(