Повідомлення в цій темі

Автор: Евгэн
« : 11 Серпень 2010, 17:41:02  »

В Кноринге когда то была таблица выбора трубы, в свое время часто пользовался
Автор: O.S.
« : 11 Серпень 2010, 17:08:14  »

Цитата: mental
А які формули для труб?

Я вибираю внутрішні діаметри труб за допомогою "Инструкции по монтажу электропроводок в трубах" (приложение 22). Ця інструкція десь була тут на форумі в файловому архіві здається.
Якщо не вдаватися в подробиці, то при прокладці одного провода:
Dтруби=1,5*Dпровода.
Для 2-х, 3-х, 4-х і т.д. там свої формули.
Автор: 3oloS
« : 11 Серпень 2010, 16:47:29  »

Еще один типовик в формате DWG.
Л3005 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах
Разработчик ООО "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ СПб"
Выложил здесь:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=465
+
Предлагаю расчетную таблицу для выбора стальных труб, согласно типового проэкта Л3005
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=466
Автор: Gofra
« : 11 Серпень 2010, 16:39:24  »

mental формулу для трубы не знаю ну где то встречал в каком то каталоге, вот может картинка чем то поможет.
Автор: mental
« : 11 Серпень 2010, 16:13:02  »

Цитата: NeON2K
Или тут вопрос в экономической выгоде трубы меньшего диаметра
Вопрос в том пройдет ли эта труба в отверствие.
Цитата: O.S.
Я і всі колеги, яких я знаю теж. Тільки це для коробів. Труби тут ні до чого, для них інші формули.
А які формули для труб?
Автор: O.S.
« : 11 Серпень 2010, 15:42:20  »

Цитата: mental
Кто учитывает данный пункт при выборе трубы\короба?

Я і всі колеги, яких я знаю теж. Тільки це для коробів. Труби тут ні до чого, для них інші формули.
Автор: NeON2K
« : 11 Серпень 2010, 15:37:06  »

mental, собственно в чем проблема ? существуют много бесплатных программ в интернете, которые помогают быстро посчитать "заполненность" коробов и труб.
Или тут вопрос в экономической выгоде трубы меньшего диаметра ?  :D
Автор: mental
« : 11 Серпень 2010, 15:34:56  »

Цитата: Бригадир
Просто имею в виду.
Экспертиза не придираеться?
Автор: Бригадир
« : 11 Серпень 2010, 15:26:22  »

Просто имею в виду.
Автор: mental
« : 11 Серпень 2010, 15:20:55  »

Пункт ПУЭ 2.1.61 В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %.

Кто учитывает данный пункт при выборе трубы\короба? Уж больно большие диаметры получаються