Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: ирa
« : 12 Травень 2010, 13:01:05  »

boss
СУПЕР. ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ СПАСИБО
Автор: boss
« : 12 Травень 2010, 12:53:11  »

Есть "Рекомендации по расчету цепи Фаза-Нуль" http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1093
там указано (при 20 град.С):

Для меди:
0,0178 Ом*мм2/м – провода и шины

Для люминия:
0,0294 Ом*мм2/м – провода и кабели;
0,0325 Ом*мм2/м – шины из сплава АД31Т1

Сам когда то рылся по справочникам, но оказывается есть разные типы меди (твердая медь, мягкая), поэтому нашел что эты данные самые точные и оптимальные.
Автор: boss
« : 12 Травень 2010, 12:40:21  »

Цитата: ирa
К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ СМОГЛА ОТКРЫТЬ КНИГУ ИДЕЛЬЧИКА, НЕТ ТАКОЙ ПРОГРАММЫ
Установи архиватор. Если установлен, тогда установи WinDjView (гугль найдет)
Автор: ирa
« : 12 Травень 2010, 12:38:24  »

Андрійка
К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ СМОГЛА ОТКРЫТЬ КНИГУ ИДЕЛЬЧИКА, НЕТ ТАКОЙ ПРОГРАММЫ.
Автор: Андрійка
« : 12 Травень 2010, 12:31:41  »

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=699 - скачай книгу Идельчика, стр. 576 (активные и индуктивные сопротивления).  дU=P*r+Q*x/Uн
Не помешает и по:
Цитата: Bobertigra
А не проще по Кноррингу, через коэф-т "С" посчитать?
http://eom.com.ua/index.php/topic,4699.msg31338.html#msg31338
- мне кажется что это больше относиться для линий с распределенной нагрузкой по длине (в случае Иры - нагрузка в конце).
ирa, как проверишь разными способами - сообщи =-0
Автор: Bobertigra
« : 12 Травень 2010, 12:31:35  »

Или смотрите Шаповалов "Справочник по расчету электрических сетей"
Автор: Bobertigra
« : 12 Травень 2010, 12:26:33  »

В предыдущем посте добавил ссылку на расчет.
по табл. 12.46, стр. 304
Кнорринг Г. М. и др. Справочная книга для проектирования электрического освещения
Автор: ирa
« : 12 Травень 2010, 12:25:01  »

НЕ ПОДСКАЖИТЕ НОМЕР ТАБЛИЦЫ?
Автор: Bobertigra
« : 12 Травень 2010, 12:22:22  »

А не проще по Кноррингу, через коэф-т "С" посчитать?
http://eom.com.ua/index.php/topic,4699.msg31338.html#msg31338
Автор: ирa
« : 12 Травень 2010, 12:17:23  »

добрый день. срочно требуется таблица удельного сопротивления проводиков для меди, чтобы посчитать падение напряжения от ТП до ВРУ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.