Автор: Ivates
« : 17 Січень 2010, 12:14:53  »

Созонов, метод расчета зоны защиты стержневых молниеприемников по  СО 153... годится для молниеприемников высотой до 150м, для молниеприемников выше 150 м (п.3.3.2.1 :Приведенные ниже расчетные формулы (табл. 3.4) пригодны для молниеотводов высотой до 150 м. При более высоких молниеотводах следует пользоваться специальной методикой расчета.)

Для вашего случая, как говорилось выше, нужен только квалифицированный консрукторский просчет.
Автор: Виктор
« : 12 Січень 2010, 21:28:32  »

Цитата: Созонов
ткните носом
тут я пас.
Автор: Созонов
« : 12 Січень 2010, 21:23:40  »

Да нужно решать вопрос присоединения молниеприемника к трубе, (высота шва приварки, длина шва  и т.д) если есть где это можно поглядеть ткните носом :-[
Автор: Виктор
« : 12 Січень 2010, 21:20:46  »

Цитата: Созонов
Да труба уже запроектирована
то есть Вы будете решать узлы крепления к трубе?
Если это вынужденная мера (что есть не хорошо), то обязательно получите согласующую подпись конструктора на чертеже.
Автор: Созонов
« : 12 Січень 2010, 21:16:14  »

Да труба уже запроектирована, с фундаментом растяжками, а  мне только отдали проектировать ЭМ  после  задания всех
Автор: Виктор
« : 12 Січень 2010, 21:15:26  »

Цитата: Созонов
Значит тут только конструкторские ограничения накладываются?,
Да.
Автор: Generator
« : 12 Січень 2010, 21:14:13  »

Была такая же ситуация, тупо выдал задание строителям - они все посчитали сами.
Если не ошибаюсь, то и саму дымовую трубу проектируют тоже строители, по заданию теплотехников.
Автор: Созонов
« : 12 Січень 2010, 21:11:13  »

Значит тут только конструкторские ограничения накладываются?, конструктора не против приварить такой стержень-хотя уголок 40х40х5 наверное будет лучше
Автор: Виктор
« : 12 Січень 2010, 21:08:30  »

Созонов, это должны сказать конструктора.
Автор: Созонов
« : 12 Січень 2010, 21:05:07  »

Уважаемые коллеги, просмотрел  СО 153-34.21.122-2003, не нашел указаний по длине молниеприемника  приваренного к дымовой трубе,
Газовики запроектировали дымовую трубу от котла высотой 13м, чтобы обеспечить радиус защиты здания котельной нужна высота 18,3 т.е необходимо еще приварить стержень высотой 5,3 м, вопрос есть ограничения по высоте приваренного стержня к трубе или нет, заранее спасибо