Автор: Roman3R
« : 27 Грудень 2011, 16:44:09  »

Как посчитать однофазное КЗ за Тр-ом приведенное к ВН?

Голубев . Расчет токов короткого замыкания
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1352
Автор: Русс
« : 27 Грудень 2011, 16:29:08  »

Как посчитать однофазное КЗ за Тр-ом приведенное к ВН? :-[
Автор: Generator
« : 13 Січень 2010, 21:37:43  »

А поновей ничего нет? 333 дольше строиш чем меряеш.
Я работал только им, а насчет настройки, Вы не правы - 1минута, даже меньше.
Автор: boris1968
« : 13 Січень 2010, 21:34:21  »

А поновей ничего нет? 333 дольше строиш чем меряеш.
Автор: Generator
« : 12 Січень 2010, 22:21:26  »

Стрелочный, но очень надежный прибор, лично им работал - Р333, хотя сейчас вместо гальванометра, ставят два светодиода.
P.S. У этого прибора очень широкий диапазон измерения.
Автор: boris1968
« : 12 Січень 2010, 21:16:59  »

А каким прибором измерять такие величины сопротивления 0,41/0,26/0,15?
Автор: O.S.
« : 16 Вересень 2009, 09:21:02  »

Для 180 кВА -- 0,15 Ом (звідти ж)
Автор: PoMkA
« : 16 Вересень 2009, 08:58:17  »

Подскажите, пожалуйста, еще и для трансформатора 180 кВА.
Автор: Roman3R
« : 15 Вересень 2009, 16:41:32  »

1/3 Z .  63 кВА - 0,41 Ом , 100 кВА - 0,26 Ом (М. А. Шабад . Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей)
Автор: Tduty
« : 15 Вересень 2009, 16:24:09  »

Для расчетов тока КЗ петли Ф-0 нужны  сопротивление  вторичных обмоток трансформаторов  ТМ 10/0,4 кВ    63 и 100 кВА?