Автор: rga
« : 09 Жовтень 2020, 11:17:51 »Как по мне лучше сделать автоматику отдельной системой и не лепить все в пожарную централь, что повышает надежность системы. Это позволит предусмотреть обычную безадресную централь, а при наличии автоматической системы водяного пожаротушения в управлении автоматикой нет никаких проблем (пож. датчик + сигнализатор протока). Но тут дело вкуса.)Особого повышения надежности не вижу, поскольку две взаимосвязанных системы всегда будут менее надежны, чем одна специализированная, где эти связи протестированы при сертификации.
Другой вопрос, что погоня за дешевизной всегда будет конфликтовать с надежностью, будь то одна система или две.
Ну а запуск СПДЗ по двум извещателям одного помещения (п.13.5.2) в б/а системе - это вообще венец извращения.
Да и расчитывать на СПЖ здесь - это оттягивать вытяжку дыма до того времени пока не вскроется спринклер, а вскрыться он может не скоро. Да и не факт, что СПЖ сработает по вскрытию одного спринклера.