Автор: 3oloS
« : 06 Грудень 2011, 09:46:45  »

Автор: Weldingpump
« : 06 Грудень 2011, 09:40:42  »

Есл заземление общее, то на форуме кто-то выложил очень интересный расчет в автокаде, необходимо только заполнить штамп и можно вставлять в проект.

Можно ссылку на расчет???
Автор: hammer_
« : 07 Травень 2009, 10:30:11  »

Огромное спасибо за совет
Автор: Electric
« : 07 Травень 2009, 10:24:57  »

Quote (selected)
кровля мягкая многоскатная (многощипцовая) с уклоном более 1:8.
как для первого раза - сложный объект. Сетка не проходит, я думаю, что молниеприемником будет катанка по коньку кровли + выступающие элементы(буквой г) за поверхность кровли ( не помню как называются -посмотри у Баттермана). Вполне возможно нужно будет использовать стержневые молниеприемники. Обязательно обрати внимание на пожароопасность помещений( от этого зависит РБЗ). А вообще, чтобы нормально ответить на вопрос нужно видеть чертеж кровли, чертеж фасада (для уточнения расположения спусков)+ грунты(для расчета заземлителя).
 А теперь мой личный совет: внимательно почитай форум, я думаю найдешь ответы на интересующие вопросы. Можно  попробовать обратиться к Євгену Коч и Николаю Шумигоре.
Они занимаются непосредственно молниезащитой. УДАЧИ!!!
Автор: hammer_
« : 07 Травень 2009, 09:10:37  »

Дело в том, что молниезащиту делаю впервые, а сделать необходимо на вчера! Здание АБК, расположенное за городом (на первом эт. предусмотрено помещение под автомобили и помещения хранения горюче-смазочных материалов и зап. частей), 3-х эт.(h=15м; S=25; L=30),кровля мягкая многоскатная (многощипцовая) с уклоном более 1:8.
Автор: Electric
« : 07 Травень 2009, 09:06:07  »

Цитата: Сугор
. Чтоже касаетсся зон защиты стержневых и тросовых млниеприемников, то в ДСТУ они почти не отличаются от РД.
Позволю себе не согласиться с этим. На пршлой неделе пришлось переделать проект по молниезащите, который сделали в прошлом году , а выпустить не успели. Так вот -исходя из расчетов ДСТУ пришлось менять высоту стержней с 4 до 5,5м, т. к  конус при расчете получается гораздо уже (особенно для помещений с РБЗ-І,ІІ) и радиус конуса мненьше, что дает меньшую площадь защиты. Поэтому еще раз подчеокну, что пользоваться старыми программами можно разве что для расчета заземлителей молниезащиты
Автор: Сугор
« : 06 Травень 2009, 22:29:09  »

hammer_, А что необходимо расчитывать? Обычно достаточно знать с каким шагом ложить сетку. Чтоже касаетсся зон защиты стержневых и тросовых млниеприемников, то в ДСТУ они почти не отличаются от РД. Если речь идет о заземлителях, то их тоже особенно считать не нужно, проверяются габаритные размеры. Есл заземление общее, то на форуме кто-то выложил очень интересный расчет в автокаде, необходимо только заполнить штамп и можно вставлять в проект.
Автор: Generator
« : 06 Травень 2009, 18:09:35  »

Цитата: Electric
но они сделаны по РД и считать по ним нет смысла.
Я тоже считал что РД отменен (в России), однако не давно нашел официальный документ который говорит об обратном.
Автор: Electric
« : 06 Травень 2009, 16:21:14  »

А что именно нужно расчитать? Стержень, трос или заземление? По молниезащите программки есть, но они сделаны по РД и считать по ним нет смысла. по ДСТУ есть некоторые наработки в экселе. Опишите ситуацию, поробуем помочь
Автор: hammer_
« : 06 Травень 2009, 14:53:28  »

Помогите пожалуйста найти путевую программу расчета молниезащиты!!!  Зашел на Beroes Group, ни одна из программ не запускается http://www.beroes.front.ru/index.htm
ПОМОГИТЕ........