Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: t-100
« : 09 Квітень 2020, 14:56:50  »

Никакой документации на листы не было, какая документация должна быть на лист ГК? И что должен (может) предписывать (рекомендовать) производитель? "фольгированый" ГК заложили архтитекторы (конструкторы), а потом встал вопрос "нужно ли это все заземлять, и, если да, то как?". Я считаю, что не нужно, все оборудование которое устанавливается на листах (металлические распредкоробки и трубы) заземлено, листы соединены между собой заморезами, а фольга на ГК покрыта порошковой краской которая является изолятором.
это и может быть адекватным ответом. Если производитель не предписал "особенности" использования, а в нормах нет требований, то...ну Вы знаете ;-)
Автор: Сугор
« : 09 Квітень 2020, 11:21:35  »

Это материал кустарного производства или заводского?
заводского
Если заводского, то что написано в документации на материал? Что рекомендует или предписывает Производитель?
Никакой документации на листы не было, какая документация должна быть на лист ГК? И что должен (может) предписывать (рекомендовать) производитель? "фольгированый" ГК заложили архтитекторы (конструкторы), а потом встал вопрос "нужно ли это все заземлять, и, если да, то как?". Я считаю, что не нужно, все оборудование которое устанавливается на листах (металлические распредкоробки и трубы) заземлено, листы соединены между собой заморезами, а фольга на ГК покрыта порошковой краской которая является изолятором.
Alyarma, на чертежах узлы крепления полосы к сендвич панелям, здесь вопросов нет, на сендвичах и жесть потолще и толщина и материал внутри сендвича позволяет установить клепальную гайку, у меня же несколько другой материал толщина фольги и гипса значительно меньше. Но все равно спасибо за идею, может где-то и пригодится

В принципе, это уже не актуально, прошло 2 года, но интересно что думают коллеги
Автор: Alyarma
« : 09 Квітень 2020, 11:00:52  »

Там є рішення в .dwg і .pdf
Автор: Alyarma
« : 09 Квітень 2020, 10:50:47  »

На сайті Елмашпром шукайте. Самі тримачі купляли в нашій державі
Автор: t-100
« : 09 Квітень 2020, 00:09:20  »

Коллеги, проблема в следующем: есть производственное помещение стены которого обшиты чем-то вроде сэндвича, а точнее листами гипсокартона которые покрыты жестью и покрашены порошковой эмалью. Нужно ли эту жесть заземлять? а если нужно то как это можно сделать?
Это материал кустарного производства или заводского?
Если заводского, то что написано в документации на материал? Что рекомендует или предписывает Производитель?
Автор: Сугор
« : 08 Квітень 2020, 13:15:49  »

ДПУ-30ГЦ

Клепальные гайки

Стандартная толщина ГК -12,5мм, а максимальная толщина материала на котором можно закрепить заклепку - 6мм.
Автор: Alyarma
« : 08 Квітень 2020, 12:54:06  »

Клепальные гайки + держатель проводника универсальный (ДПУ-30ГЦ или аналог)
Автор: Сугор
« : 08 Квітень 2020, 11:10:50  »

vshevchuk, речь шла о уравнивании потенциалов в чистом помещении. Вы невнимательно прочитали... стены обшиты "гипсокартоном" который "обклеен" тонкой фольгой которая покрашена порошковой краской. Как и чем варить фольгу? Что произойдет с порошковым покрытием? Что касается болтового соединения, то болт вкручивается в ответную часть с резьбой. Куда закручивать болт? В фольге резьбу не нарежешь, гайку между стеной и гипсокартоном не вставишь. 
Автор: vshevchuk
« : 08 Квітень 2020, 10:52:20  »

Коллеги, проблема в следующем: есть производственное помещение стены которого обшиты чем-то вроде сэндвича, а точнее листами гипсокартона которые покрыты жестью и покрашены порошковой эмалью. Нужно ли эту жесть заземлять? а если нужно то как это можно сделать?

Добрый день, Сугор! Следует смотреть на выполнение молниезащиты и заземления в целом. По этому сначала необходимо понимание общей картины и дальше двигаться в сторону листов. Металлические листы следует связать между собой сварным или болтовым соединением, для выполнения уравнивания потенциалов, а дальше присоединиться к токоотводу, если такой имеется или к заземляющему устройству.
Автор: Сугор
« : 15 Травень 2018, 17:12:59  »

Коллеги, проблема в следующем: есть производственное помещение стены которого обшиты чем-то вроде сэндвича, а точнее листами гипсокартона которые покрыты жестью и покрашены порошковой эмалью. Нужно ли эту жесть заземлять? а если нужно то как это можно сделать?