Добрый день! Господа проектировщики где найти данные с полными сопротивлениями цепи фаза-нуль кабелей и проводов с медными жилами?
Ты конечно веселый парень, только данных для сечения меньше 4 мм2 в ГОСТ 28249 нету, поэтому и вопрос возник
Vlas, ты тоже весёлый парень. Какое отношение указанный тобой ГОСТ имеет к петле ф-0 - никакого.
Данный ГОСТ считает по последовательностям, а не по петле, забей на ГОСТ.
Справочник Голубева и прога Аврал, на которую указал Сугор - как раз считает по петле.
В итоге, результаты практически идентичны по двум расчетам.


Автор: Generator
« : 28 Березень 2015, 22:19:17  »

Посмотри в справочнике Шаповалова http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2450
Есть не менее известная и замечательная книга Голубева (одна из многих его книг), в которой есть все сечения для расчета ОКЗ.
Если не нашли своего сечения, чего проще 74,1 разделить на нужное сечение по AL, а для CU-кабеля, полученное частно надо умножить на 0,586 и в итоге помножить все полученную длину линии в км - получим полное сопротивление петли ф-0.
Автор: Сугор
« : 27 Березень 2015, 20:37:48  »

Так нужно правильно ставить вопрос. Неужели трудно пользоваться поисковиком?
 Посмотри в справочнике Шаповалова http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2450
 или вот http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1779
Автор: Vlas
« : 27 Березень 2015, 18:24:02  »

Ты конечно веселый парень, только данных для сечения меньше 4 мм2 в ГОСТ 28249 нету, поэтому и вопрос возник
Автор: Сугор
« : 27 Березень 2015, 18:20:37  »

А как поступить если нужно определить ток 1-го КЗ в конце линии освещения выполненной к примеру ПВС 3х1,5 мм2?
посчитать ток КЗ в конце линии :)
Рисуешь схему в которой указываешь трансформатор, длину и сечение всех участков цепи от транса до конца линии. Открываешь справочник находишь данные по сопротивлению транса и петли "фаза-ноль" и считаешь.
Еще есть ДСТУ по расчету токов КЗ, и куча программ в свободном доступе, но если ты не умеешь считать, то лучше начинать с калькулятора
Автор: Vlas
« : 27 Березень 2015, 18:10:29  »

А как поступить если нужно определить ток 1-го КЗ в конце линии освещения выполненной к примеру ПВС 3х1,5 мм2?
Автор: grossel
« : 27 Березень 2015, 10:44:23  »

Shturman, может эти данные по сопротивлениям кабельных линий, с данными по сопротивлениям прямой и нулевой последовательности, данные для 4-х жильных помогут..
Автор: Shturman
« : 26 Березень 2015, 15:22:16  »

Справочник Шаповалова
Аналогично. Использую тоже этот справочник. Только одно плохо, что там даны даные для кабелей с сечением нулевой жилы меньше за фазные. Для кабелей с одинаковыми жилами я немножко уменьшаю приведеные в таблице данные.
Автор: Сугор
« : 26 Березень 2015, 15:04:47  »

Справочник Шаповалова. Наверное есть и другие справочники
Автор: Vlas
« : 26 Березень 2015, 15:01:30  »

Добрый день! Господа проектировщики где найти данные с полными сопротивлениями цепи фаза-нуль кабелей и проводов с медными жилами?