« : 23 Липень 2014, 14:18:18 »grossel, спасибо! нужно именно первое.
Доброго времени суток!Хотелось бы знать, что имеется ввиду под проверочным расчетом? Расчет обеспечит ли существующее оборудование работу системы при загрузке установленного тр-ра 630 кВА? Или все-все вплоть до расчета токов к.з, проверку шынных конструкций на электродинамическую, электроаппаратов на термическую стойкость, а изоляторов на механическую прочность.
согласно выданных ТУ предусматривается замена силового трансформатора в ТП. Существующий трансформатор - ТМ - 400/6/0,4, меняем на 630 кВА. Для этого нужно выполнить поверочный расчет существующего оборудования в ТП по низкой и высокой стороне. Помогите пожалуйста примером расчета оборудования РУ- 6 кВ, т.к. с высоковольтной частью до этого не сталкивался![]()
существующее оборудование в ТП (РУ-6 кВ) - ВНА-10/630А, ПКТ-6/100А. требует ли это оборудование замены?
Поспрашивал у знакомых проектировщиков - никто подобных расчетов не выполнял, так так при замене трансформатора на больший номинал сотвествено меняется и оборудование. Вот и boss мне аналогично ответил.А что имееться ввиду под фразойповерочный расчет существующего оборудования[/quote
Ситуация довольно запутанная, по словам мастера РЭСа оборудование по высокой стороне заменили ( по инвест программе) для подключения трансформатора 630 кВА. Сам трансформатор почему то не поменяли, остался стоять 400 кВА.
теперь нужно сделать проект на замену транса, но при этом оборудование в РУ- 6 кВ оставить существующее ( а именно ВНА-10/630 и ПКТ-6 с плавкой вставкой 100А) выполнив его поверочный расчет.
поверочный расчет существующего оборудования??
существующее оборудование в ТП (РУ-6 кВ) - ВНА-10/630А, ПКТ-6/100А. требует ли это оборудование замены?