Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 19 Січень 2015, 13:59:40  »

Необходимость в выполнении молниезащиты определяется по таблице 1 в РД34 или по СП в зависимости, в данном случае, от степени огнестойкости стеновых ограждающих конструкций и конструкции кровли (определяют архитекторы). В вашем случае при выполнении опорных деревяных конструкций кровли, здание относится по степени огнестойкости ІІІ и для такого здания должна выполнятся молниезащита ІІІ категории согласно табл.1 п.7 РД34.21.122-87.
Автор: SKIner
« : 19 Січень 2015, 12:01:52  »

Возвращаясь к теме о необходимости молниезащиты для кровли четырёхэтажного дома. Дом находится в городе. У дома двускатная крыша с деревянными стропилами и покрытие крыши металлочерепица или профлист. Как определить необходимость молниезащиты или её не нужность. Согласно каким документам это можно определить?
Автор: grossel
« : 14 Квітень 2014, 12:42:04  »

Если кровля обычная выполненая ж/плитой степенью огнестойкости II, то смотри вариант ответа №3 выше
Автор: kibrg
« : 14 Квітень 2014, 11:07:53  »

Прошу прощения, ситуация несколько изменилась. Мансарда визуальная обманка, кровля плоская эксплуатируемая, покрытие мягкое по ж/б плитам. Все остальные параметры те же.
Автор: grossel
« : 14 Квітень 2014, 10:39:29  »

Поэтому я спрашивал, что у вас за кровля..Профнастил укладывается с наклоном не менее 8 градусов. Что является основанием? Cтальные прогоны с обрешеткой из досток? В даном случае необходимо выполнять молниезащиту. Рассмотрим  случай, когда кровля представлена деревянным каркасом+профнастил. Устраивается молниеприемная сетка, которая укладывается на кровлю сверху, а не под нее, так как дерево горючий материал. Хоть и кровля металлическая, но согласно  п.6.3.3. и табл..8 ДСТУ, профнастил с толщиной металла 0,7 мм не является естественным молниеприемником. Поэтому делается сетка с шагом 10х10 согласно табл.14. Сетка крепится на металлические зажимы. Действие сетки заключается в том, чтобы уберечь кровлю от прожога маталла и пожара, молния пойдет в сетку, так-как у нее сопротивление меньше.
Автор: kibrg
« : 14 Квітень 2014, 09:53:59  »

Вроде бы так, но крыша профнастил металлический, могут возникнуть вопросы у пожарных.
Автор: grossel
« : 14 Квітень 2014, 09:50:43  »

Мое мнение, кроме как выполнение молниезащиты для трубостоек радио и телевидения, специально молниезащиту в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 для дома выполнять не нужно.
Автор: kibrg
« : 14 Квітень 2014, 09:41:04  »

II степень огнестойкости, здание в старой части города, наиболее высокие рядом стоящие 2 этажа.
Автор: grossel
« : 14 Квітень 2014, 09:32:05  »

Какая степень огнестойкости элементов кровли? Если 2-х скатная с деревяными стропилами и т.д. степенью огнестойкости согласно п.7 или здание расположенное в сельской местности согласно п.9 Приложения А, то молниезащиту нужно выполнять.
Автор: kibrg
« : 14 Квітень 2014, 09:18:11  »

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Многоквартирный жилой дом четырёхэтажный с мансардой и эксплуатируемой крышей. Нужна ли молниезащита, если его высота 18 м.
По нормативке в таблице п. 13 написано про 25 м и выше, а как быть в моём случае? Спасибо.