Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 28 Лютий 2014, 08:16:24  »

 В  РД34.49.104 в Приложении есть пример расчета системы отвода воды и масла от трансформатора (см.ниже)
Автор: Ольга 129
« : 28 Лютий 2014, 07:55:38  »

Спасибо за отклик и рекомендации.
Автор: Ольга 129
« : 28 Лютий 2014, 07:54:40  »

http://eom.com.ua/index.php?topic=15754.0 почитайте. Есть нюансы - Вам нужно не только масло считать, но еще и жидкость от пожаротушения.

Жидкость от пожаротушения учитывается, если маслоприемник без отвода масла, насколько я знаю. У меня с отводом.
Автор: inspektorpo
« : 28 Лютий 2014, 07:53:16  »

Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Лютий 2014, 15:42:49  »

http://eom.com.ua/index.php?topic=15754.0 почитайте. Есть нюансы - Вам нужно не только масло считать, но еще и жидкость от пожаротушения.
Автор: boss
« : 27 Лютий 2014, 13:24:01  »

И вот мой вопрос....меня смущает глубина. Она маленькая, если еще учесть, что я должна засыпать гравием 250 мм
Расчеты правильные.
Сделайте нужную глубину с учетом засыпки гравием, и что верхний уровень масла от гравия будет на 100 мм ниже.
Автор: Ольга 129
« : 27 Лютий 2014, 12:30:00  »

У меня вопрос про маслоприемник трансформатора ТДН-40 000/110. Мне необходимо вычислить его глубину (маслоприемника). Я знаю массу масла (16 600 кг) и согл. ПУЭ рассчитываю его на 100% заполнения маслом в случае аварии. Чтобы узнать объем маслоприемника, я массу масла делю на плотность масла:16 600 000г / 0,89г/см.куб=18,65 куб м. Затем, чтобы узнать глубину маслоприемника, я получившийся объем делю на площадь маслоприемника: 18,65 м куб. / 8,8м*7,65м =0,277 м.
И вот мой вопрос....меня смущает глубина. Она маленькая, если еще учесть, что я должна засыпать гравием 250 мм. Подскажите, может расчет должен быть другим????
Автор: iopzen
« : 28 Січень 2014, 12:02:17  »

Премного благодарен!
Автор: grossel
« : 28 Січень 2014, 10:34:28  »

ПУЭ глава 4.2. Внутрицеховые трансформаторные подстанции. НАПБ 05.032-2002 "Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів" розділ 3.3.

Автор: iopzen
« : 28 Січень 2014, 10:16:49  »

Подскажите, пожалуйста, каким документом регламентируется степень огнестойкости ограждающих конструкций ТП с масляным трансформатором. Трансформатор будет встраиваться в существующий цех промпредприятия с категорией «Г» по пожарной безопасности и IIIа по степени огнестойкости.
За ранее спасибо.