Автор: Сугор
« : 25 Вересень 2012, 12:04:05 »Если я правильно понимаю,то нефтебазу можно отнести к зоне класса 1 ?uksusXIII, я стараюсь незаморачиваться этим вопросом, требую от технологов задание.
Quote (selected)
4.5.8. При визначенні розмірів вибухонебезпечних зон у приміщеннях слід враховувати:
1 ) під час проектування вибухонебезпечних установок повинні бути передбачені заходи, які б забезпечували мінімальну кількість та незначні розміри вибухонебезпечних зон;
Quote (selected)
4.5.12. Класи й ро:зміри вибухонебе:зпечних :зон для :зовнішніх вибухонебезпечних установок повинні прийматися відповідно до норм технолоrічноrо проектування та особливостей технолоrічних процесів і затверджуватися в установленому порядку зrідно з чинним законодавством.
У всіх випадках слід враховувати досвід експлуатації діючих вибухонебезпечних установок. За відсутності обмежень у відомчих нормативних документах для зовнішніх установок допускаеться приймати вибухонебезпечну зону класу 2 в межах до:
0,5 м по rоризонталі і вертикалі від закритих віконних і дверних прорізів зовнішніх стін приміщення в разі примикання до прорізу вибухонебезпечних зон класів 1,21 (виняток для прорізів вікон, заповнених склоблоками);
3 м по rоризонталі і вертикалі від закритих технолоrічних апаратів, заповнених rорючими rазами та ЛЗР; від витяжних вентиляторів, які встановлені зовні приміщень і обслуrовують приміщення з вибухонебезпечними зонами класів 1,21;
5 м по rоризонталі і вертикалі від пристрою для викиду із запобіжних і дихальних клапанів емностей і технолоrічних апаратів з rорючими rазами абоЛЗР; від відкритих прорізів у зовнішніх стінах приміщення в разі примикання до прорізу
вибухонебезпечних зон класів 1, 2, 21; від розташованих на захисних конструкціях будинків пристроїв для викиду повітря із систем витяжної вентиляції приміщень з вибухонебезпечними зонами класів 1, 21;
20 м по rоризонталі і вертикалі від місця відкритоrо зливу і налив у для естакад з відкритим зливом і наливом ЛЗР.
Біля зовнішніх установок, які виділяють в атмосферу rорючі rази, пару ЛЗР під час нормальної роботи, мае місце обмежена вибухонебезпечна зона класу 1 (наприклад, біля нафтових свердловин, клапанів, місць відкритоrо зливу і наливу ЛЗР). За відсутності даних у відомчих нормативних документах зону класу 1 допускаеться приймати в межах не більше 1 м від місця викиду rазів, пари ЛЗР.
За межами вибухонебезпечної зони класу 1 буде, як правило, присутня вибухоне безпечна зона класу 2.
Зони біля трубопроводів rорючих rазів, ЛЗР не е вибухонебезпечними за винятком зон класу 2 в межах до 3 м по rоризонталі і вертикалі від запірної арматури і фланцевих з'еднань трубопроводів