Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Серпень 2012, 09:19:18 »vlad_, выложите план ТП, так непонятно о чем идет речь
Можно ли в камере трансформатора 10/0,4 кВ устанавливать ячейки КСОПУЕ . 4.2.91. В одном помещении с РУ напряжением до 1 кВ и выше допускается установка одного масляного силового трансформатора мощностью до 0,63 МВ-А или двух масляных силовых трансформаторов мощностью каждый до 0,4 МВ-А, отделенных от остальных помещений перегородкой с пределом огнестойкости Е1 45, высотой не менее высоты трансформатора, включая вводы ВН. При этом неизолированные токоведущие части напряжением выше 1 кВ должны быть огорожены в соответствии с 4.2.78.
убрал. По замыслу архитектора камера с трансформатором и РУ 10 кВ одно помещение. 
Андрюха РЗА, у меня каталога на ЩО-90 нет в интеренете поглядел габарит (700мм). Есть ЩО-05 габарит тот же.
Интересно, а можно ли в панель ЩО-70-2-71УЗ (размер 300мм) установить рубильник 1500А. Делаю ТП там было два транса по 630, меняю на два 1000. габариты ру-0,4 ограничены. секционник старый был размером 300, по каталогу 800мм.