Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Серпень 2012, 09:19:18  »

vlad_, выложите план ТП, так непонятно о чем идет речь
Автор: Roman3R
« : 25 Серпень 2012, 22:09:24  »

Можно ли в камере трансформатора 10/0,4 кВ устанавливать ячейки КСО
ПУЕ . 4.2.91. В одном помещении с РУ напряжением до 1 кВ и выше допускается установка одного масляного силового трансформатора мощностью до 0,63 МВ-А или двух масляных силовых трансформаторов мощностью каждый до 0,4 МВ-А, отделенных от остальных помещений перегородкой с пределом огнестойкости Е1 45, высотой не менее высоты трансформатора, включая вводы ВН. При этом  неизолированные токоведущие части напряжением выше 1 кВ должны быть огорожены в соответствии с 4.2.78.
Автор: vlad_
« : 25 Серпень 2012, 17:05:14  »

Можно ли в камере трансформатора 10/0,4 кВ устанавливать ячейки КСО? Заказчику мешают двери из РУ 10 кВ (ТП вплотную к забору) , вот архитектор и «подшестерил». Перегородку между камерой с трансформатором РУ 10 кВ  :(убрал. По замыслу архитектора камера с трансформатором и РУ 10 кВ одно помещение. :(
Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Травень 2012, 12:26:08  »

Андрюха РЗА, у меня каталога на ЩО-90 нет в интеренете поглядел  габарит (700мм). Есть ЩО-05 габарит тот же.
Интересно, а можно ли в панель ЩО-70-2-71УЗ (размер 300мм) установить рубильник 1500А. Делаю ТП там было два транса по 630, меняю на два 1000. габариты ру-0,4 ограничены. секционник старый был размером 300, по каталогу 800мм.

Ну каталог найти в нете - это не проблема
например http://www.electrograd.com.ua/equipment/4/4/
или http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=19
по твоему вопросу навскидку ответ - нет. а вообще нужно звонить на завод
Автор: micha
« : 02 Травень 2012, 04:20:00  »

Андрюха РЗА, у меня каталога на ЩО-90 нет в интеренете поглядел  габарит (700мм). Есть ЩО-05 габарит тот же.
Интересно, а можно ли в панель ЩО-70-2-71УЗ (размер 300мм) установить рубильник 1500А. Делаю ТП там было два транса по 630, меняю на два 1000. габариты ру-0,4 ограничены. секционник старый был размером 300, по каталогу 800мм.
Автор: micha
« : 02 Травень 2012, 04:04:46  »

спасибо
Автор: Сугор
« : 28 Квітень 2012, 19:06:52  »

micha, есть куча типовиков, ориентируйся на них. Посмотри здесь: http://tipovoy-proekt.ru/tipovik.html
Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Квітень 2012, 10:58:48  »

Конкретнее - п. 4.1.32-4.1.34; 4.2.80 (это универсально и для 0,4 кВ и для 10 кВ).
А у меня вопрос: А почему именно ЩО-70? Это же старые ячейки. Может лучше ЩО-90 - те же схемы, только габариты чуть поменьше.
Автор: nocibur
« : 28 Квітень 2012, 10:29:55  »

ПУЭ. Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1кВ переменного тока и до 1,5кВ постоянного тока.
Автор: micha
« : 28 Квітень 2012, 10:25:45  »

подскажите где посмотреть минимальные расстояния установки ячеек ЩО-70 от стены с боковой стороны, с задней и минимальное расстояние при двух рядном размещении между двумя рядами.заранее Спасибо!