Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 17 Квітень 2012, 14:08:48  »

Я знаю только адресные на 90. Но это я уже писала - зависит от ППК. И у линейных есть такие температуры.
В "горячих" помещениях мы, помнится, ставили датчики пламени. Если открытого огня и посторонних засветок в помещении нет, то пламени тоже подойдут (масло будет не только дымить, но и костер приличный будет). Но это по цене будет уже близко к линейным.
Автор: svetl9i40k
« : 17 Квітень 2012, 13:35:15  »

которые имеют температуру срабатывания 69-85 гр.
Должно быть на 20 градусов больше, чем максимальная. Мы здесь это уже обсуждали как-то.
а я больше ничего подходящего не нашла.... развечто ИПы и какието ДПС-03В и ДПС-1АГ но они есть только у российских производителей.
Автор: rga
« : 17 Квітень 2012, 13:27:23  »

которые имеют температуру срабатывания 69-85 гр.
Должно быть на 20 градусов больше, чем максимальная. Мы здесь это уже обсуждали как-то.
Автор: bvv
« : 17 Квітень 2012, 11:54:56  »

Уважаемый svetl9i40k!
Если остановитесь на тепловиках точечных, то могу предложить FTL-BS, которые имеют температуру срабатывания 69-85 гр. С и не боятся крутых перепадов температуры в пределах рабочих значений, а также имеют дополнительную защиту от влаги:
http://www.arton.com.ua/products/firedetectors/thermal/seriya_ft/ft_bs/
Автор: rga
« : 17 Квітень 2012, 10:19:59  »

а модели какие
Разные. Все зависит от совместимости с ППК
Автор: svetl9i40k
« : 17 Квітень 2012, 10:00:41  »

внутри стоят печи электрические для разогрева масла,
Если при этом стены и потолки жиром обрастают, то идеальный вариант - линейный термодатчик.

Если жира нет и дыма нет (что вряд ли), то можно и дымовой поставить.
Если дым бывает, то максимальный тепловой, на температуру больше 70+20.
[/quote]
Дыма нет, жир- не так что бы сильно, потолок чистый. линейный термодатчик, дымовой,максимальный тепловой - а модели какие?
Автор: rga
« : 17 Квітень 2012, 09:46:07  »

внутри стоят печи электрические для разогрева масла,
Если при этом стены и потолки жиром обрастают, то идеальный вариант - линейный термодатчик.
Если жира нет и дыма нет (что вряд ли), то можно и дымовой поставить.
Если дым бывает, то максимальный тепловой, на температуру больше 70+20.
Автор: svetl9i40k
« : 16 Квітень 2012, 21:01:44  »

Уважаемый svetl9i40k!
Вы сначала определитесь с ОФП, а по нему с типом ПИ: дымовой , тепловой, пламени.
А после этого уже с условиями эксплуатации выбранного типа ПИ.
[/quПote]
Подходит ко мне начальник и говорит : есть помещение в котором температура воздуха летом достигает до 70С, подбери для него датчики...поэтому мне надо предоставить варианты, а потом уже будут определяться...
Помещение высота 1,95 ширина 5,05 длина 100м, все бетонное, внутри стоят печи электрические для разогрева масла, при теперешней температуре воздуха там внутри было +45 градусов. Помещение категории В.
Автор: bvv
« : 14 Квітень 2012, 22:48:00  »

Уважаемый svetl9i40k!
Вы сначала определитесь с ОФП, а по нему с типом ПИ: дымовой , тепловой, пламени.
А после этого уже с условиями эксплуатации выбранного типа ПИ.
Автор: svetl9i40k
« : 13 Квітень 2012, 14:23:12  »

Подскажите какие лучше использовать извещатели , если температура в помещении летом доходит до +50-70 градусов. (работают станки).