Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Богдан_
« : 21 Лютий 2012, 11:26:08  »

Quote (selected)
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 :
п.8.5.4 Исходя из требований координации изоляции в силовых установках и стойкости
к повреждениям защищаемого оборудования, необходимо выбирать уровень УЗИП по
напряжению ниже максимального значения, чтобы воздействие на защищаемое оборудо-
вание всегда было ниже допустимого напряжения. Если уровень стойкости к поврежде-
ниям неизвестен, следует использовать ориентировочный или полученный в результате
испытаний уровень...

подскажите, где можно узнать этот ориентировочный уровень стойкости к повреждениям оборудования ?

Каждая ступень защиты (зоны 0-3) обеспечивает выполнение требований по импульсной стойкости изоляции.
УЗИП класса 1 имеют Up= 4kV
УЗИП класса 2 имеют Up= 1.3-2.5kV
УЗИП класса 3 имеют Up= 0.8-1.5kV

стойкость изоляции ,к примеру, в обычном офисе 1,5 кВ.
Автор: TAHK
« : 21 Лютий 2012, 10:00:46  »

Quote (selected)
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 :
п.8.5.4 Исходя из требований координации изоляции в силовых установках и стойкости
к повреждениям защищаемого оборудования, необходимо выбирать уровень УЗИП по
напряжению ниже максимального значения, чтобы воздействие на защищаемое оборудо-
вание всегда было ниже допустимого напряжения. Если уровень стойкости к поврежде-
ниям неизвестен, следует использовать ориентировочный или полученный в результате
испытаний уровень...

подскажите, где можно узнать этот ориентировочный уровень стойкости к повреждениям оборудования ?
Автор: Богдан_
« : 20 Лютий 2012, 16:23:55  »

(посчитать токи, которые могут протекать в сети впоследствии удара молнии в систему молниезащиты или возле здания (в березу)).


как это сделать? где это описано ?


http://citel.ru/publications/uzip/
http://www.citel.com.ua/publications/uzip-recommendations/

У нас в  Украине точно также выбор происходит
Автор: O.S.
« : 20 Лютий 2012, 16:09:25  »

Подскажите, на какие нормы или стандарты нужно опираться при проектировании внутренней молниезащиты на территории Украины?
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 -- розд. 8, дод. У
ДСТУ 3680 -- розд. 6, 7
МЭК 61643-1-98
Методичні вказівки виробників ПЗІП
Автор: TAHK
« : 20 Лютий 2012, 16:02:12  »

(посчитать токи, которые могут протекать в сети впоследствии удара молнии в систему молниезащиты или возле здания (в березу)).

как это сделать? где это описано ?
Автор: Богдан_
« : 20 Лютий 2012, 12:01:45  »



Согласно ДСТУ которое 2008г  нужно подобрать защиту оборудования по зонам здания. (посчитать токи, которые могут протекать в сети впоследствии удара молнии в систему молниезащиты или возле здания (в березу)).


8 ЗАХИСТ ВІД ВТОРИННИХ ДІЙ БЛИСКАВКИ
 
8.1.1 Такі захисні засоби як зовнішня система блискавкозахисту, екранування, еквіпотенціальні з’єднання провідних частин і пристрої захисту від імпульсної перенапруги визначають зони захисту від дії блискавки. Із зростанням номера зони захисту  знижується вплив електромагнітного поля і струму блискавки.
8.1.2 Зона 0А - зона зовнішнього середовища об'єкта, всі точки якої можуть зазнавати прямого удару блискавки  і впливу виникаючого при цьому електромагнітного поля.
8.1.3 Зона 0В - зона зовнішнього середовища об'єкта, точки якого не зазнають  прямого удару блискавки, так як знаходяться в просторі, захищеному зовнішньою блискавкозахисною системою. Однак в цій зоні  діє повне електромагнітне поле.
8.1.4 Зона 1 - внутрішня зона об'єкта, точки якої не зазнають прямого удару блискавки. В цій зоні струми у всіх струмопровідних частинах мають значно менше значення в порівнянні із зонами 0А і 0В. Електромагнітне поле також знижене у порівнянні з зонами 0А і 0В за рахунок екрануючих властивостей будівельних конструкцій.
8.1.5 Інші зони (2 і т.д.) —встановлюються, якщо потрібне подальше зменшення струму і/або ослаблення електромагнітного поля; вимоги до параметрів зон визначаються відповідно до вимог з захисту різних зон об’єкта.
Автор: Roman3R
« : 20 Лютий 2012, 11:12:23  »

что такое "внутренняя молниезащита"?
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
3.11 Захист від вторинних дій блискавки – внутрішня система заходів, які обмежують дії електромагнітного поля блискавки на металеві елементи будівельних конструкцій, електричні і електронні системи
Автор: TAHK
« : 20 Лютий 2012, 11:11:33  »

TAHK, что такое "внутренняя молниезащита"? Вся молниезащита выполняется согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008
Под внутренней молниезащитой подразумевается "Защита от вторичных действий молнии" (р.8 ДСТУ Б В.2.5-38:2008).
Не понятно на какие нормы и стандарты нужно опираться при расчетах УЗИП. Т.к. в п.8.5 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 ничего конкретного об этом не сказано
Автор: Сугор
« : 20 Лютий 2012, 10:59:46  »

TAHK, что такое "внутренняя молниезащита"? Вся молниезащита выполняется согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008
Автор: TAHK
« : 20 Лютий 2012, 10:48:11  »

Подскажите, на какие нормы или стандарты нужно опираться при проектировании внутренней молниезащиты на территории Украины?