« : 21 Лютий 2012, 11:26:08 »Quote (selected)ДСТУ Б В.2.5-38:2008 :
п.8.5.4 Исходя из требований координации изоляции в силовых установках и стойкости
к повреждениям защищаемого оборудования, необходимо выбирать уровень УЗИП по
напряжению ниже максимального значения, чтобы воздействие на защищаемое оборудо-
вание всегда было ниже допустимого напряжения. Если уровень стойкости к поврежде-
ниям неизвестен, следует использовать ориентировочный или полученный в результате
испытаний уровень...
подскажите, где можно узнать этот ориентировочный уровень стойкости к повреждениям оборудования ?
Каждая ступень защиты (зоны 0-3) обеспечивает выполнение требований по импульсной стойкости изоляции.
УЗИП класса 1 имеют Up= 4kV
УЗИП класса 2 имеют Up= 1.3-2.5kV
УЗИП класса 3 имеют Up= 0.8-1.5kV
стойкость изоляции ,к примеру, в обычном офисе 1,5 кВ.