Згідно рекомендацій МЕК кожний вертикальний або горизонтальний провідник утворює зону захисту від блискавки, розміри якої визначаються: а) висотою електрода над ЗАХИЩУВАНОЮ поверхнею; б) рівнем захисту (або LPL). Для визначення захисного кута зручно користуватися графіками (наприклад каталог TBS від ОБО). Якщо конфігурація захищуваної поверхні (дах) складна - зручно користуватися сферою, що котиться (або RSM). Радіус сфери відповідно до LPL можна знайти там же. Так вдається мінімальними засобами досягти необхідного рівня захисту. Якщо захищаєте на даху устаткування, яке має провідне продовження всередину споруди (металевий вентканал, кабель димососа, тощо), не присувайте блискавкоприймач надто близько. Блискавка "втіче" по дорозі. Розрахунок захисної відстані за стандартом МЕК також - у каталогу ОБО.
Перепрошую за пізню відповідь. Може комусь знадобиться на подальше.