Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Вересень 2015, 16:51:22 »sanches, Пункт №1 - почти все правильно. только селективность МТЗ источника питания и реклоузера выбирается не только по времени, но и по току. (См того же Шабада). Что касается отсечки, то все верно - она отстраивается от тока кз.з в месте установки реклоузера - чтобы не лезть в его зону защиты.
Что касается 3-ей ступени защиты (отсечка с выдержкой времени), то она может применяться для резервирования отсечки реклоузера (если таковая имеется). Тогда она разумеется должна быть отстроена от тока к.з. в конце линии. Шабад подобный случай рассматривает странице 43. Правда я не очень понимаю как она отстраивается от максималки (или не отстраивается). Эта штука просто применяется крайне редко и поэтому я в нее глубоко не вникал.
Что касается 3-ей ступени защиты (отсечка с выдержкой времени), то она может применяться для резервирования отсечки реклоузера (если таковая имеется). Тогда она разумеется должна быть отстроена от тока к.з. в конце линии. Шабад подобный случай рассматривает странице 43. Правда я не очень понимаю как она отстраивается от максималки (или не отстраивается). Эта штука просто применяется крайне редко и поэтому я в нее глубоко не вникал.