Автор: Леонид Мирошко
« : 24 Червень 2008, 15:17:18  »

Можно еще такой программой - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html

Цитата: pronavi
как в общем ты (вы) доверяешь "Електрику 6,0"

Резонный вопрос. Перед началом эксплуатации любая программа должна пройти входной контроль. У меня "Электрик" не прошел.
Автор: 3oloS
« : 20 Червень 2008, 11:05:00  »

ZoloS9479 как в общем ты (вы) доверяешь "Електрику 6,0"
 иногда Имхо мне приходилось проверять's/////// ::)
Не совсем понял вопрос  ???.
"Электриком" пользуюсь не часто, удобнее, да и быстрее на бумаге посмотреть ПУЭ п.1.3.10, ГОСТ_16442-80. А насчет нареканий на данную прогу- ИМХО нормально считает, а баги в любом САПРе случаются
Автор: pronavi
« : 20 Червень 2008, 10:36:01  »

ZoloS9479 как в общем ты (вы) доверяешь "Електрику 6,0"
 иногда Имхо мне приходилось проверять's/////// ::)
Автор: Electrician
« : 18 Червень 2008, 14:38:51  »

Подскажите, как можно определить сечение жилы кабеля если есть значение расчетного тока?
ПУЭ, глава 1.3 (выбор сечений проводников по нагреву)
Автор: 3oloS
« : 18 Червень 2008, 14:37:37  »

Подскажите, как можно определить сечение жилы кабеля если есть значение расчетного тока?

Можно "Электриком" http://eom.com.ua/index.php/topic,22.0.html, ПУЭ п.1.3.10, ГОСТ_16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией
Автор: Crazed
« : 18 Червень 2008, 14:27:33  »

Подскажите, как можно определить сечение жилы кабеля если есть значение расчетного тока?
Автор: Electrician
« : 18 Червень 2008, 11:22:41  »

Вопрос конечно очень обширный - наверно ни одного, ни двух сообщений не хватит для ответа.
Ну для начала посмотрите образец квартирного щита в каталоге <a href="http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=94" />Domovoy_cat.pdf[/url]
расчет нагрузок есть в ДБН В.2.5-23-2003, можно еще посмотреть инструкцию <a href="http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=95" />Инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий.doc[/url]
ну и общие слова - осветительная сеть как правило, выполняется кабелем сечением 3*1,5 и защищается автоматами на 16 А, розеточная сеть - 3*2,5 (хотя тут со мной могут поспорить)  и защищаются или совмещенным аппаратом Автомат+УЗО на ток 25 А/0,03 А или последовательной цепочкой из указанных аппаратов. Ну это самые азы.
Автор: owl
« : 18 Червень 2008, 11:13:14  »

для начала определяемся с наличием электроплиты
отсюда получаем 1-ф или 3-ф учет
далее число розеток 1двойная на каждые полные или неполные 4метра стены в помещении провод 3х2,5 с коэффициентом спроса 0,3 получаем 5А на каждую 16-ти амперную розетку итого 5 двойных розеток в ветке с 25 амп. для кухни. гостинной и 20А для комнат и коридора все под общее УЗО. отдельно узо-дифавтомат на стиралку и отдельно на кондиционер
освещение 10амперники в группах проводом 3х1,5 1) кухня,санузлы; 2) гостинная, коридор; 3) комнаты заявляем мощность по таблице для расчета мощности я беру от 3вт/м2 до 8,1 Вт/м2 свыше 55м2 увеличиваю на 1%.
вводной автомат согласно расчета по площади и селективности.
Автор: Crazed
« : 18 Червень 2008, 10:32:55  »

Прошу не судить строго и не пинать ногами ...!
Никогда не работал в этой сфере, но сейчас стоит задача разобраться во всем и для начала произвести расчет электрических нагрузок, выбор кабеля, а также выбрать автоматические выключатели для 4-х комнатной квартиры.
Может есть какие-либо примеры. Какие кабеля применяются для квартирных проводок, по какому параметру выбирается диаметр жилы, по макс. расчетному току? :-[