Автор: paolo
« : 27 Травень 2011, 16:01:05  »

по п. 2.11 - означає те, що на відгалудженні від магістралі має бути не більше 3-6 розеток або точок підключення споживачів якщо у вас на робочому місці більше 6 розеток (точок підключення), тоді від магістралі до місця встановлення розеток робочого місця необхідно тягти два кабелі. в якості магістралі виступає кабель живлення - згідно ПУЕ на одну групу не більше 20 розеток,  якщо у вас на робочому столі наприклад 5 розеток, тоді на групі живлення (магістралі) треба виконати 4 відгалудження.
Автор: yikell
« : 14 Січень 2011, 15:44:14  »

Я тоже надеялся на более бурное обсуждение.
Почему то все молчат :(.
Автор: Nick_O_Lay
« : 13 Січень 2011, 14:49:46  »

Остальные пункты (2.14 и 2.8 ) на них хотелось бы тоже услышать коментарии...
Я тоже надеялся на более бурное обсуждение.
Автор: yikell
« : 13 Січень 2011, 11:54:08  »

2.11. Електромережі  штепсельних  з'єднань  та електророзеток
для живлення ЕОМ з ВДТ і ПП потрібно виконувати  за  магістральною
схемою, по 3-6 з'єднань або електророзеток в одному колі.
Почему количество розеток ограничено шестью? На одно рабочее место (например у меня) - системный блок, монитор, принтер, сканер. Получается каждое рабочее место надо питать отдельной группой?
Здесь я думаю скорее всего имели ввиду на 3-6 рабочих места.

Остальные пункты (2.14 и 2.8 ) на них хотелось бы тоже услышать коментарии...
Автор: 3oloS
« : 11 Жовтень 2010, 13:08:25  »

Извиняюсь... Вбивал в поиск НПАОП 0.00-1.28-10, а тут тема НПАОП 0.00-1.31-10. Скорее всего в названии темы опечатка.
да, действительно - http://normativ.com.ua/types/tdoc17970.php , название поправил
Автор: Torro
« : 11 Жовтень 2010, 12:57:15  »

Извиняюсь... Вбивал в поиск НПАОП 0.00-1.28-10, а тут тема НПАОП 0.00-1.31-10. Скорее всего в названии темы опечатка.
Автор: 3oloS
« : 11 Жовтень 2010, 12:35:35  »

Torro, темы соединил, смотри выше
Автор: Torro
« : 11 Жовтень 2010, 12:23:15  »

Может есть у кого-то "НПАОП 0.00-1.28-10 - Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин"
Конкретно интересуют п. 1.6 и п. 1.12.
Заранее спасибо
Автор: Nick_O_Lay
« : 17 Серпень 2010, 12:11:27  »

Принесли вчера для ознакомления  НПАОП 0.00-1.28-10 "Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ" ( http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0293-10 ). Привожу выдержки, которые мне показались интересными:

2.8. У   приміщенні,   де   одночасно   експлуатуються  понад
п'ять ЕОМ  з  ВДТ  і  ПП,  на  помітному   та   доступному   місці
встановлюється  аварійний  резервний  вимикач,  який може повністю
вимкнути електричне живлення приміщення, крім освітлення.

Это что ж, теперь в каждой комнате, где стоит больше пяти компов надо ставить дополнительный автомат или можно поставить на автомат в щитке независимый расцепитель, а в комнате кнопочный пост?

2.11. Електромережі  штепсельних  з'єднань  та електророзеток
для живлення ЕОМ з ВДТ і ПП потрібно виконувати  за  магістральною
схемою, по 3-6 з'єднань або електророзеток в одному колі.

Почему количество розеток ограничено шестью? На одно рабочее место (например у меня) - системный блок, монитор, принтер, сканер. Получается каждое рабочее место надо питать отдельной группой?

2.14. Електромережу  штепсельних  розеток  для  живлення  ЕОМ
з ВДТ  і ПП при розташуванні їх уздовж стін приміщення прокладають
по підлозі поруч зі стінами приміщення,  як правило,  в  металевих
трубах і гнучких металевих рукавах,  а також у пластикових коробах
і пластмасових рукавах з  відводами  відповідно  до  затвердженого
плану розміщення обладнання та технічних характеристик обладнання.
     При розміщенні  в  приміщенні  до  п'яти  ЕОМ  з  ВДТ  і   ПП
допускається  прокладання трипровідникового захищеного проводу або
кабелю в оболонці  з  негорючого  чи  важкогорючого  матеріалу  по
периметру  приміщення  без  металевих  труб  та  гнучких металевих
рукавів.

Отныне скрытая прокладка кабелей питания компов запрещена?

2.15. При організації робочих місць операторів  електромережу
штепсельних  розеток  для  живлення  ЕОМ  з  ВДТ  і  ПП  у  центрі
приміщення прокладають  у  каналах  або  під  знімною  підлогою  в
металевих  трубах  або  гнучких  металевих  рукавах.  При цьому не
допускається  застосовувати  провід  і   кабель   в   ізоляції   з
вулканізованої гуми та інші матеріали, які містять сірку.

Ни металлических кабельных каналов, ни чего-то другого применить нельзя?

Автор: Виктор
« : 30 Квітень 2010, 02:12:47  »

Выложил в файловый архив новые
ПРАВИЛА охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
Затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 26.03.2010 № 65
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р. за № 293/17588.
Есть в этих правилах и требования по электрике.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1081