Автор: 3oloS
« : 30 Листопад 2007, 08:51:16  »

День добрый!
Трассировку провели, она показала тоже что и на генплане. Отнес сие дело ГАПу, объяснил, он сказал что будет говорить с заказчиком чтоб сдвинуться на пару метров от кабеля во избежании дополнительных затрат с переносом кабеля. Теперь жду их решения.
Общался по этому вопросу с инженером отдела кабельных сетей РЭСа, рассказал что объект не такой уже и большой, фундаментом будет ж/б плита, поэтому сильно выступать за уровень стены не будет. Он сказал, что имеемое расстояние, в принципе, достаточное, но это все на бумаге. А в реальности владелец наверняка захочет оттяпать территории поболее, и сядет прямехонько на кабель. Поэтому он предложил следущее:
1.Отодвинуть пятно застройки на сколько возможно от кабеля
2.Перед ограждением территории стройки произвести шурфирование данного участка для точного определения трассы кабеля. Ограждение производится в присутствии работников РЭСа и если зона строительства попадет на трассу кабеля сразу составляют акт на запрет земляных работ с последующей головной болью для заказчика
3.Во время стройки полностью исключить выезд техники и т.д. на кабель
Пока все...
Автор: Sergio
« : 27 Листопад 2007, 16:13:04  »

И нам о результате сообщите обязательно, мы теперь все тут замешаны :D
Автор: 3oloS
« : 27 Листопад 2007, 16:09:17  »

На завтра заказали трассировку кабеля  в городской РЭС, кабель в ихнем ведении. Может, глядишь, еще метр-другой добавиться :). Узнаю еще у них че делать, все равно ведь с ними с первыми согласовывать прийдется
Автор: Sergio
« : 27 Листопад 2007, 15:47:14  »

Ещё учтите такой момент: какой у Вас грунт в этом месте? Был у меня прикол, что ППРщики разработали проект, всё путём, котлован с нормальным откосом заканчивается 1,5-2м от проезжей части(асфальт). А на месте работ такой грунт(толи песок, толи што-то в этом роде), что откос получился не проектный(толи рабочие неправильно его выполнили), дошёл до асфальта и проезжая часть начала падать в котлован, пришлось плитами откос укреплять... К чему это я :D?.. Вобщем по откосу труба канализации шла, которая никак не попадала в проект, а в итоге её по существу пршлось укреплять, чтобы не утянуло откосом, который постоянно полз.
Так что при определённом грунте у вас кабель всё-равно появится снаружи и его полюбому прийдётся как-то прятать...
Автор: Solid
« : 27 Листопад 2007, 14:46:32  »

А кабель под проезжими частями положено в асбоцементную трубу закладывать.
а про стоянку я так, для примера сказал...
Автор: andery
« : 27 Листопад 2007, 14:32:36  »

Solid,
Вопрос:
если сверху будет стоянка, то что, обязательно выносить кабель?
Автор: Solid
« : 27 Листопад 2007, 14:22:45  »

Sergio, тоже верно, копать будут с расбросом +/- 1км.
Итог - ZoloS9479, закладывай мероприятия по выносу КЛ из зоны стройки. Кто тебе даст гарантию, что над кабелем не сделают асфальтированную стоянку.
Автор: Sergio
« : 27 Листопад 2007, 13:57:06  »

Quote (selected)
а в охранную зону они вроде бы как не влазят - 1м охранная зона КЛ.
Ведь это же стена - 1м, а котлован то полюбому будет шире, и уж лопатами его точно копать не будут...
Автор: Solid
« : 27 Листопад 2007, 13:13:42  »

Смотри "Правила охраны электрических сетей". Конкретнее п.15 Приложения к Правилам.
 "Запрещается использование машин и механизмов ударного действия ближе 5м..."
а в охранную зону они вроде бы как не влазят - 1м охранная зона КЛ.
Автор: 3oloS
« : 27 Листопад 2007, 12:27:46  »

Решил что данный вопрос попадает больше всего под тему прокладка кабеля.
Объект-два торговых павильона размерами по 22х7м планируют строить на зеленой зоне. Согласно генплана с сетями боковая стена одного из павильонов будет установлена паралельно проложенному действующему кабелю 6кВ на расстоянии ~1-1,5м. Предупреждая ответы на данный вопрос со ссылкой на ПУЭ п.2.3.85 "Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м."  хочу акцентировать внимание на том, что это не прокладка кабеля возле сущ.здания, а наооборот - стройка возле существующего высоковольтного кабеля.
Меня волнует следущее: какие мероприятия я должен указать в части наружных эл.сетей проекта, чтобы защитить данный кабель от повреждения во время стройки (футляр, ж/б лоток или т.п?). Потому как я не сомневаюсь что при рытье углубления (котлована) под фундамент строители налезут на него.
Т.к. с такой ситуацией не сталкивался жду советов и предложений