Автор: Roman3R
« : 09 Вересень 2009, 09:46:11  »

Цитата: Есболат
а при наличий смотровой ямы, освещение можно делать 220В или есть какие то нормы что нужно подключать освещение на 12В???
ДБН В.2.3-15:2007  п.8.47 Освітлення   оглядових   канав   потрібно   передбачати   світильниками   з люмінесцентними лампами зі ступенем захисту не нижче ніж JP5 X за ГОСТ 17677-82 та ГОСТ 14254. Ніші для встановлення зазначених світильників повинні бути захищені від механічних ушкоджень.
Автор: Есболат
« : 09 Вересень 2009, 09:10:14  »

а при наличий смотровой ямы, освещение можно делать 220В или есть какие то нормы что нужно подключать освещение на 12В???
Автор: Torro
« : 25 Серпень 2009, 09:53:29  »

Вот несколько ответов (ответы 6-9):
http://eom.com.ua/index.php/topic,7.0.html
Автор: devchonka
« : 25 Серпень 2009, 08:17:42  »

Цитата: hi_tech
пожароопасное помещение, категория В
и не только - еще токопроводящая и нетокопроводящая пыль, токопроводящие полы и, как правило, теснота, посему не забываем про IP....:))))))
Автор: andery
« : 24 Серпень 2009, 15:14:14  »

Можна таки е щиты ставить
http://www.electro-mpo.ru/card8393.html
тока без 3-х фазной розетки.
Автор: hi_tech
« : 23 Серпень 2009, 20:50:26  »

И еще момент:
гараж - пожароопасное помещение, категория В согласно ДБН "Гаражи и автостоянки".   
Во многих "чужих" проектах видел электрооборудование (выключатели, розетки, светильники, те же ЯТП) в гаражах обыкн. исполнения по степени защиты, а какие ставите вы?
Автор: Roman3R
« : 22 Серпень 2009, 20:25:35  »

Цитата: Iceman
в каком ДБНе можно посмотреть количество розеток в гараже жилого дома
Для ремонтних робіт поставте ЯТП 220/12 В .
Автор: vadrus
« : 21 Серпень 2009, 18:37:58  »

В проектном институте розетки расставляют технологи а без задания  - расставляйте как для уборочных машин по 5.64 ДБН и вам будет счастье!
Автор: Quik
« : 20 Серпень 2009, 11:44:06  »

кількість не рагламентується
я даю 4шт по периметру
Автор: Iceman
« : 20 Серпень 2009, 11:30:25  »

Добрый день, подскажите пожалуйста в каком ДБНе можно посмотреть количество розеток в гараже жилого дома...