« : 09 Вересень 2020, 14:20:39 »saveleva, а почему этот шкаф не установить у потребителя? насколько я понял он передает данные через GSM и быть доступным для осмотра с улицы необязательно
Как вариант предложи заказчику реконструкцию шкафа - замена предохранителей на автоматы, по идее места должно освободится приличноТоді вже простіше замінити всю збірку на аналогічну із обліком. Але ж це гроші...
и установить ТТ
Iskra MT174-D2цей лічильник прямого ввімкнення на 120 А. То про які трансформатори струму мова?
А ЛУЗОД 300х300 не знаю как установить, все равно не влазит. Ищу отдельный шкаф для счетчика и для него, пока не могу подходящее найти(saveleva, на сколько я понял ЛУЗОД-GSM РТС-2000-VEG идет уже в шкафу https://shop.voltenergo.com.ua/shkaf-dlya-peredachi-dannyh-luzod-gsm-rts-2000-veg.
Можно ли установить его на стене рядом в отдельном шкафу?saveleva, конечно можно, только в существующем шкафу нужно будет сделать реконструкцию: сдвинуть или заменить вводной автомат и установить ТТ