Автор: rga
« : 18 Липень 2013, 16:59:29 »Н-да...
На высоте 35 метров ничего, кроме аспирационных, работать не будет. Да и им там будет не очень уютно.
А тепловые, да еще и на 120 град, сработают, когда весь машзал превратиться в пионерский костер. Имела физика в виду все отраслевые нормативы. Либо ваши эксперты совсем ничего не понимают, либо вас проверяют на "вшивость".
Отстаивайте свое решение, опираясь на данные производителей из паспортов и тех.описаний.
Линейные АлармЛайн - тоже до 8 м, это написано в документации.
К слову, есть такое решение, когда оборудование обматывают термокабелем. И есть Вам счастье тепловых извещателей. Но это если оборудование позволяет. Да и стоит это диких денег.
На высоте 35 метров ничего, кроме аспирационных, работать не будет. Да и им там будет не очень уютно.
А тепловые, да еще и на 120 град, сработают, когда весь машзал превратиться в пионерский костер. Имела физика в виду все отраслевые нормативы. Либо ваши эксперты совсем ничего не понимают, либо вас проверяют на "вшивость".
Отстаивайте свое решение, опираясь на данные производителей из паспортов и тех.описаний.
Линейные АлармЛайн - тоже до 8 м, это написано в документации.
К слову, есть такое решение, когда оборудование обматывают термокабелем. И есть Вам счастье тепловых извещателей. Но это если оборудование позволяет. Да и стоит это диких денег.