Автор: Andrey_ka
« : Сьогодні в 15:05:35 »6.1.18 Розрахункове навантаження житлового будинку загалом...Виходить, що треба дивиться 6.2.16, з поправкою що 6.3.17 (від же 6.2.17), а таблиці 6.1, вона же таблиці 6.17
6.1.18 Розрахункове навантаження житлового будинку загалом...Виходить, що треба дивиться 6.2.16, з поправкою що 6.3.17 (від же 6.2.17), а таблиці 6.1, вона же таблиці 6.17
Та, є помилки... Судячи з тексту 6.3.17 (від же 6.2.17) відповідь треба шукати в таблиці 6.1, но виходячи зі смислу пункта: "Попередні орієнтовні розрахунки електричних навантажень будівель (приміщень) громадського призначення допускається виконувати за укрупненими питомими електричними навантаженнями, що наведено в таблиці 6.1", то виходить що ця таблиця 6.17. Ту граємо, тут не граємо, а тут рибу обертали ))Скоріш за все помилка у пункті "6.3.17" - це і є п 6.2.17Можливо, але у цьому пункті взагалі відсутні будь-які формули, а тільки посилання на таблицю 6.1! Таблиця 6.1 – Питомі розрахункові електричні навантаження житла 1-го та 2-го видів Я щось не розумію. За якою формулою треба рахувати загальне електричне навантаження при умові що навантаження від вбудованих/прибудованих приміщень більше ніж від житлових, розрахованих за таблицею 6.1?
Скоріш за все помилка у пункті "6.3.17" - це і є п 6.2.17Можливо, але у цьому пункті взагалі відсутні будь-які формули, а тільки посилання на таблицю 6.1! Таблиця 6.1 – Питомі розрахункові електричні навантаження житла 1-го та 2-го видів Я щось не розумію
. За якою формулою треба рахувати загальне електричне навантаження при умові що навантаження від вбудованих/прибудованих приміщень більше ніж від житлових, розрахованих за таблицею 6.1?6.2.17 у документі не існує.Скоріш за все помилка у пункті "6.3.17" - це і є п 6.2.17

явімо, що спочатку на стадії ПП було 200 квартир ІІІ-го рівня електрифікації.Гарний приклад... Дякую
У ЖК може бути 3 виду житла: 0, 1, 2. За яким принципом ми обираємо рядок з таблиці для визначення потужності для загальної кількості житла?Для загальної кількості житла вибираємо рядок який має найменшу питому потужність.
В мене є питання що до прикладу розрахунку навантаження від групи житла з різними питомими навантаженнями, у додатку Г, а саме до значення РЖП2 200 = 1,38Уявімо, що спочатку на стадії ПП було 200 квартир ІІІ-го рівня електрифікації. Загальна потужність буде 200*1,38=276кВт. Тоді забудовник побачив, що такі квартири погано продаються, люди багато жеруть), і треба в 100 квартирах встановити плити 10,5 замість 8,5. Наскільки при цьому збільшиться заг. потужність? На (2,08-1,73)*100=35кВт. 276+35=311кВт. Наче все логічно, а які ще можуть бути варіанти?
Тобто не пишіть тут більше? Ок.Відповідь була на Ваше повідомлення:"Ваш варіант про внесок має бути підтвердженим автором цього документу, або надано роз'яснення, навіщо мені ці ребуси?" Я одразу написав, що: "Можу поясніти тільки так, як розумів це я:"
6.1.10Дякую, я вмію читати. Питання було в іншому. А саме загальному, на всі квартири, Ржп для формули враховуючи різні види житла та різний рівень електрифікації, для кожного з видів житла.
РЖП1, РЖП2, … РЖПІ – питомі навантаження житла (квартири, котеджу) різновидів 1, 2, … І, кВт (найбільшому значенню присвоюється номер «1», найменшому останній номер);
Тоді звертайтесь Міністерство розвитку громад та територій України...Тобто не пишіть тут більше? Ок.

У ЖК може бути 3 виду житла: 0, 1, 2. За яким принципом ми обираємо рядок з таблиці для визначення потужності для загальної кількості житла?6.1.10
Ваш варіант про внесок має бути підтвердженим автором цього документуТоді звертайтесь Міністерство розвитку громад та територій України...