Автор: Electrician
« : 20 Листопад 2011, 16:55:26  »

ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП
РП - это не Р. По утверждаемой части РП, никто монтаж не производит (уникумы, конечно разные бывают, но их мы не обсуждаем)
Автор: O.S.
« : 20 Листопад 2011, 15:01:26  »

В принципі не обов'язково, але я роблю, бо так зручно і собі і тим хто проводить монтаж.
Автор: Shturman
« : 20 Листопад 2011, 14:42:41  »

ДБН А.2.2-3 додаток Ж
регламентирует требования к проекту стадии "П"

Додаток Ж. СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТУ (ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП)
НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.


Автор: Леонідович
« : 20 Листопад 2011, 07:29:14  »

На мою думку, тут є два варіанти. І я вибираю той, який можна зробити скоріше.
1- У кожного, хто проектує не один рік, є достатній вибір однолінійних схем, з яких можна підібрати необхідну в даному випадку з мінімальним корегуванням
2- Якщо на планах розташування ел. обладнання та прокладання ел. мереж вказати номера груп, марку та переріз провідників, спосіб прокладання (якщо треба), то достатнім буде виконати по формі 3а ДСТУ Б А.2.4-24-2008 таблицю даних про групові щитки.
Правда та таблиця трохи "крива" і  не містить графи для ПЗВ. В графі ТИП (щитка) я розписую марки АВ і ПЗВ.
Експертизу проходило без зауважень.
Звичайно все це на стадії Р.
Автор: Electrician
« : 19 Листопад 2011, 21:13:50  »

SVET, хотелось бы уточнить, какая стадия проектирования имеется в виду? а то если исходить из слов
исходя из разных требований экспертов. Нужно ли в проекте
то можно предположить стадию "П". В этом случае, мой ответ на вопрос
Нужно ли в проекте  делать принципиальные однолинейные схемы щитков освещения? Т.е  схемы в которых показаны автоматические выключатели на каждую группу освещения, марку кабеля, длину к самому дальнему светильнику (розетке), мощности каждой группы освещения
абсолютно отрицательный  :thumbsdown:
а насчет
-  принципові схеми улаштування інженерного обладнання (опалення, вентиляції, холодного та гарячого водопостачання, каналізації, водостоків, електрообладнання
так
схемы в которых показаны автоматические выключатели на каждую группу освещения, марку кабеля, длину к самому дальнему светильнику (розетке), мощности каждой группы освещения
выполняются на стадии рабочей документации, а
ДБН А.2.2-3 додаток Ж
регламентирует требования к проекту стадии "П"
Автор: Shturman
« : 19 Листопад 2011, 13:13:46  »

ДБН А.2.2-3 додаток Ж (з переліку основних креслень)
принципові схеми улаштування інженерного обладнання (опалення, вентиляції, холодного та     
    гарячого водопостачання, каналізації, водостоків, електрообладнання, газо- та 
    холодопостачання, кондиціонування повітря, зв'язку та сигналізації, автоматизації 
    інженерного обладнання, пило- та димовидалення, сміттєвидалення), принципові рішення
    щодо впровадження заходів з енергозбереження;


І що за проект без однолінійних схем всіх встановлених щитів!!!
Автор: *Андрей*
« : 16 Листопад 2011, 12:32:05  »

Возник спор, исходя из разных требований экспертов. Нужно ли в проекте  делать принципиальные однолинейные схемы щитков освещения? Т.е  схемы в которых показаны автоматические выключатели на каждую группу освещения, марку кабеля, длину к самому дальнему светильнику (розетке), мощности каждой группы освещения. Если да, то где именно в ГОСТе это написано?
п 4.1 ДСТУ Б.А.2.4-24:2008
Автор: boss
« : 16 Листопад 2011, 12:31:53  »

см. ДБН А.2.2-3 приложение Ж,И
Автор: SVET
« : 16 Листопад 2011, 12:23:16  »

Возник спор, исходя из разных требований экспертов. Нужно ли в проекте  делать принципиальные однолинейные схемы щитков освещения? Т.е  схемы в которых показаны автоматические выключатели на каждую группу освещения, марку кабеля, длину к самому дальнему светильнику (розетке), мощности каждой группы освещения. Если да, то где именно в ГОСТе это написано?