Автор: shtuch1
« : 19 Грудень 2011, 22:36:01  »

А если на примере? Поподробней как определить суточный график нагрузки?
К примеру: коттеджный городок, 200кВт расчетная мощность-30ти домов, какой трансформатор выбрать?
В приложении "Д"  ДБН В.2.5-23:2010 есть пример расчета с учетом вечерненего, ночного и дневного максиума. Согласно п. 2.10 ДБН "При выборе мощности силовых трансформаторов необходимо учитывать способность трансформаторов к перегрузке: масляных - в соответствии с рекомендациями ДСТУ 3463, сухих -согласно техническим данным на конкретный трансформатор.".  ДСТУ 3463ГОСТ єто украинский вариант ГОС 14209-97.
Если не париться с расчетами берите 250кВА с головой хватит.
Автор: nocibur
« : 17 Грудень 2011, 01:29:52  »

А если на примере? Поподробней как определить суточный график нагрузки?
К примеру: коттеджный городок, 200кВт расчетная мощность-30ти домов, какой трансформатор выбрать?
Автор: shtuch1
« : 16 Грудень 2011, 22:51:18  »

Весь вопрос не в пропукаемой мощности, а в температуре наиболее нагретой точки трансформатора. Данная температура будет зависить от суточного графика нагрузки трансформатора
Если это проектируемое КТП, каким образом определить суточный график нагрузки?
При проектировании любого обьекта задаются часы его работы. Вы как проектант определяете, что будет подключено в рабочее время, что в нерабочее.
Автор: nocibur
« : 16 Грудень 2011, 08:57:10  »

Весь вопрос не в пропукаемой мощности, а в температуре наиболее нагретой точки трансформатора. Данная температура будет зависить от суточного графика нагрузки трансформатора
Если это проектируемое КТП, каким образом определить суточный график нагрузки?
Автор: shtuch1
« : 15 Грудень 2011, 23:24:30  »

Расчет допустимых и аварийных режимов трансформатора производится по ГОСТ 14209-97. Согласно ГОСТа допускается кратковременная нагрузка и 180%. Весь вопрос не в пропукаемой мощности, а в температуре наиболее нагретой точки трансформатора. Данная температура будет зависить от суточного графика нагрузки трансформатора и температуры окружающей среды.
Если говорить об существующей мощности то она должна определятся исходя из суточного графика нагрузки. Длительно допустимая нагрузка силовых трансформаторов допускается 105% (это при постоянной мощности 24 часа в сутки).
Автор: Андрюха РЗА
« : 07 Листопад 2011, 15:56:21  »

Сугор, Да, но не только, еще и от характера нагрузки: если это под стройку с кучей кранов и сварки - то и 400 кВА может не пролезть. А если под садовый кооператив - то там и 250 кВА всю возможную перспективу поглотит (с учетом коэффициентов одновременности).
Автор: PrepsuPatha
« : 07 Листопад 2011, 15:54:28  »

КТП однотрансформаторная, расчетная мощность 200 кВт. Какой лучше поставить трансформатор 250 или 400 кВа? Спасибо
Мощность трансформатора зависит еще и от наличия реактивной составляющей в расчетной мощности и средств её компенсации. Зависит также от характера нагрузки, т.е., например, если в состав 200 кВт входит асинхронный двигатель с КЗ ротором мощностью 180 кВт, то могут возникнуть проблемы с его запуском при мощности трансформатора 250 кВт.
Автор: Сугор
« : 07 Листопад 2011, 13:53:36  »

КТП однотрансформаторная, расчетная мощность 200 кВт. Какой лучше поставить трансформатор 250 или 400 кВа? Спасибо
зависит от перспективы развития, а так 250кВа
Автор: Dmitrik
« : 07 Листопад 2011, 13:51:22  »

КТП однотрансформаторная, расчетная мощность 200 кВт. Какой лучше поставить трансформатор 250 или 400 кВа? Спасибо