Автор: O.S.
« : 29 Квітень 2011, 17:58:29 »Может есть какой-то коэффициент сезонности?
Вони наведені в прим. 5, 6 до табл. 3.1 ДБН В.2.5-23-2010. Правда, це для жител.
Может есть какой-то коэффициент сезонности?
Может кто-то знает какой-то норматив по этому поводу?ДБН В.2.5-23:2010 . В табл.3.9 вказано що Кпоп приймається для працюючих електроприймачів .

Необходимо делать два расчета: для лета и для зимывот именно так. Как пример - тепловые завесы на входах и чилеры вряд ли будут работать одновременно, что обязательно нужно учитывать при формировании ВРУ. В приложении примерчик одного подобного расчета для временного сооружения