Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Alexey_M
« : 10 Лютий 2011, 08:07:15  »

В сравнении с наружной розеткой RJ-45 (40х60 примерно), а бокс с плинтами один на РУ, если несколько линий нужно вести к шкафу связи. Просто я часто сталкиваюсь с проблемой отсутствия свободного места на панели - там, где стоял(и) 1(2) небольших индукционных счётчика нужно поставить, например, SL, испытательную колодку ну и пассивный разветвитель. И чтобы это не буквой "Г" было, а как-то эстетично... 
Автор: boss
« : 09 Лютий 2011, 13:51:10  »

А то, что Вы привели сильно громоздкое, имхо
В сравнении с коробкой  в которой плинт на 10 пар?
Автор: Alexey_M
« : 09 Лютий 2011, 12:55:05  »

Использовали розеточки RJ-45 возле счётчиков и боксы с плинтами, как общий клеммник. Всё красиво, но как-то закупили несколько километров ТПП-ЭП 5х2х0,41 вместо витой пары и начались танцы с бубном, нормального контакта добиться было очень сложно)) После этого прям стереотип какой-то сложился, использую только винтовые клеммы, дабы контакт был видимым, но на самом деле, если использовать витую пару (0,51 сечением) и нормальные плинты, розетки, то проблем нет. Ещё использовал Wago, там есть серия пружинных соединительных зажимов папа-мама, тоже удобно, но они не всегда в наличии, а ждать долго времени нет.
А то, что Вы привели сильно громоздкое, имхо, такую штуку и самому сделать не проблема. Искал как-то клеммы, чтобы в обычную монтажную коробку герметичную влазили(80х80х20 примерно), но так и не нашёл, все слишком большие, может плохо искал, конечно...
Автор: boss
« : 05 Лютий 2011, 19:09:27  »

Друзья, какой тип клеммников используете для витой пары, чтобы соединить два счетчика и модем?
Вот нашел очень удобное решение http://www.intechnet.ru/assets/files/rpp-3_um.pdf
но к сожалению в Украине такого пока не нашел.
Есть идея соединить через плинт.
Автор: Alexey_M
« : 23 Грудень 2010, 19:57:03  »

ШК я так понял это клеммная колодка?
Ага.
Данные в счётчиках хранятся в энергонезависимой памяти
А резервное питание только там, где требуют делаю.
Автор: yuoras
« : 22 Грудень 2010, 22:04:54  »

Alexey_M,  а ШК я так понял это клеммная колодка? А резервное питание счетчикам - для сохранения данных при отключении основного питания?
Не,резервное питание для возможности снятия информации при выключенном основном питании.Данные в счётчиках хранятся в энергонезависимой памяти внутри самого счётчика!!!
Автор: tuilri
« : 22 Грудень 2010, 15:36:30  »

Alexey_M,  а ШК я так понял это клеммная колодка? А резервное питание счетчикам - для сохранения данных при отключении основного питания?
Автор: Alexey_M
« : 22 Грудень 2010, 14:50:29  »

Вот у Вас та же история, только интерфейс 2-х проводный, а не 4-х, т.е. с 14-й клеммы счётчика №1 на 14-ю клемму счётчика №2, далее на А+(d+) преобразователя, с 16-й клеммы счётчика №1 на 16-ю клемму счётчика №2, далее на В-(d-) преобразователя.
Автор: tuilri
« : 22 Грудень 2010, 13:57:32  »

Есть двухтрансформаторная ТП. В ней 2 счетчика EPQS. У каждого на выходе интерфейс RS-485. Вопрос- можно ли как-то сделать чтобы два счетчика подключить к одному терминалу TC-485. Или для каждого счетчика нужен терминал TC-485? Обмен данными с облэнерго будет по каналу GSM