Автор: Ибрагим
« : 06 Березень 2012, 13:38:19  »

SKIner, Добрый день, мы являемся производителями газорегуляторной аппаратуры типа ШБДГ. Убедительная просьба связаться с нами.
+79898771485
Ибрагим Фатуллаев
нач.отд.развития ОАО"КЗТМ"
kztm1-market@mail.ru
Автор: SKIner
« : 27 Грудень 2010, 17:48:12  »

Спасибо, коллеги! Теперь кое-что для меня прояснилось с этой молниезащитой.... :)
Автор: Сугор
« : 24 Грудень 2010, 16:12:37  »

Задание на молниезащиту ГРП должно выглядеть примерно так (см приложение): технологи указывают границы взрывоопасныз зон с указанием класса.
Автор: Roman3R
« : 24 Грудень 2010, 10:48:23  »

для него нужно выполнить молниезащиту
ДБН В.2.5-20-2001 . 5.51. Для шкафных установок с КДРД, установленных на жилых зданиях и отдельно стоящих металлических или железобетонных опорах с жестким закреплением на них и располагаемых вблизи жилых зданий или других сооружений, превышающих высоту шкафных установок, устройство молниезащиты и дополнительного заземления не требуется.
Автор: SKIner
« : 24 Грудень 2010, 10:38:47  »

В задании указано лишь: существует такой-то ГРП, его схематичное изображение, что он расположен рядом со стеной дома...для него нужно выполнить молниезащиту по альбому типовой серии 5.905-17.07.
Я нашел этот типовой альбом...там даны указания молниезащиты объекта по II категории по РД 34.21.122-87 (как я понял ГРП относятся по ПУЭ к категрии В-Iг).Об так как объект расположен в непосредственной близости к стене дома(менее 1-го метра), то я счёл что он уже попадает в зону молниезащиты жилого дома и соединил его корпус  ст. полосой 4х40 с горизонтальным заземлителем молниезащиты, проходящем по периметру здания.
Прав ли я?
Автор: Сугор
« : 22 Грудень 2010, 10:57:29  »

Если задание только на заземляющий контур, то они (газовщики) не правы контур должны проектировать они. Если же речь идет о молниезащите, то проект делает организация имеющая соответствующую лицензию. Сопротивление контура молниезащиты тоже не нормируется, нормируются геометрические размеры, т.е. требования жестче чем для защиты от статики, и они (газовщики) к этому контуру могут присоединиться
Опять же, если это молниезащита, то в задании должны быть указаны взрывоопасные зоны, которые необходимо защитить.
Автор: SKIner
« : 22 Грудень 2010, 10:50:00  »

А есть ли аналоги НПАОП 0.00-1.29-97. в РФ?
Автор: tuilri
« : 22 Грудень 2010, 10:36:56  »

Правила защиты от статического электричества. НПАОП 0.00-1.29-97. Раздел 5.6.Запобiгання небезпечним розрядам у газових потоках.  Сопротивление не нормируется. Если есть рядом контур защитного заземления, лучше просто к нему подключится и все
Автор: SKIner
« : 22 Грудень 2010, 10:20:02  »

Здравствуйте, коллеги. Подскажите, на основании каких нормативных документов газовики-проектировщики дали мне задание на разработку заземляющего устройства для данного ГРП? Необходимо ли делать для него заземляющее устройство? Какое сопротивление заземляющего устройства должно быть выполнено для даннго шкафа ГРП?
Заранее благодарен за ваши рекомендации. :)