Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Lutuginec
« : 08 Жовтень 2010, 12:33:47  »

Согласно ПУЭ - если трансоформаторы напряжения нужны только для цепей учета, то этот самый учет можно делать на стороне 0,4 кВ...  хотя если заказчик согласен ...
Автор: Sergey U.
« : 08 Жовтень 2010, 06:16:59  »

А может вам просто поставить пункт коммерческого учета электроэнергии на стороне 6кВ (но все равно дорого будет) - http://www.tavrida.ru/Product/VacuumRecloser_CalculationStation/CommercialCalculationStationPkuTer/
http://www.kers.su/item11.html
http://www.ipenet.ru/pkye-teh.shtml
вот здесь обсуждали - http://eom.com.ua/index.php/topic,2973.msg19500.html#msg19500
Автор: vovi4
« : 07 Жовтень 2010, 22:42:31  »

КТП 25 кВА. Я тоже считаю, что реклоузер не нужен, но есть ТУ, заказчик с ними согласен.
Автор: Lutuginec
« : 07 Жовтень 2010, 10:54:47  »

А разве есть основания требовать установку реклоузера. Какой ммощности КТП?
Автор: Sergey U.
« : 05 Жовтень 2010, 20:49:57  »

В типовых упомянутых выше реклоузер устанвливается сразу после разъединителя
Учет устанавливается на границе балансовой принадлежности, которая указывается в ТУ
Автор: vovi4
« : 05 Жовтень 2010, 14:28:03  »

В продолжение темы:
в ТУ указано
- на первой опоре ответвления предусмотреть установку разъединителя
- подключение проектируемого КТП 10/0,4 кВ выполнить через реклоузер со встроенным коммерческим учетом.
Так вот вопрос где устанавливается реклоузер: сразу после разъединителя или на последней опоре, непосредственно возле КТП. Длина ответвления примерно 400м =-0 В типовых упомянутых выше реклоузер устанвливается сразу после разъединителя
Автор: vovi4
« : 01 Жовтень 2010, 13:48:30  »

Спасибо, буду разбираться.
Автор: Sergey U.
« : 30 Вересень 2010, 20:26:59  »

Автор: vovi4
« : 30 Вересень 2010, 10:12:15  »

Добрый день!Кто нибудь выполнял ответвление от ВЛ 10 кВ с использованием реклоузера?Учет установить в реклоузере. Может у кого то имеется примерчик, поделитесь пожалуйста :). Зранее благодарен