Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: sportal
« : 05 Березень 2010, 22:26:31  »

Пробуйте договориться со связистами, мне согласовывали 7 м
Автор: Generator
« : 05 Березень 2010, 08:06:23  »

связисты на это расстояние смотрят строго, но их волнует расстояние до заземляющего устройства опоры.
sportal, уменьшить расстояние можно или нет ????
Автор: sportal
« : 05 Березень 2010, 02:38:05  »

Уважаемый Generator, по опыту согласований, связисты на это расстояние смотрят строго, но их волнует расстояние до заземляющего устройства опоры. Объясняют они свою неуступчивость наводками заземлителя на кабеля связи (даже оптические!)
Автор: Generator
« : 04 Березень 2010, 22:25:11  »

Sergey U., в наших ПУЭ стесненые условия распространяются только на населенную мощность, а в ненаселенной - никаких "поблажек"
Вот и "чешу репу" чего делать ????
Автор: Sergey U.
« : 04 Березень 2010, 22:16:18  »

Цитата: Generator
про опоры там ни слова
да в нашем ДБН 360-92 в приложении 8.1 табл.2 то же самое, про опоры ни слова, только для силовых кабелей 0,5м.
   В  ВБН В.2.2-45-1-2004 табл.7.2 расстояние в стесненных условиях 2м (в насел.местности) и 5 м (в ненасел.местн.), при выполнении условия прокладки кабеля в в металлической трубе или покрытии швеллером длиной в обе стороны относительно опоры на расстояние не менее 3 м и все!
Автор: Generator
« : 04 Березень 2010, 21:55:11  »

посмотрел НТП 112-2000, есть там приложение Д "Минимальные расстояния от кабелей связи, трубопровода кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений при сближении и пересечении с ними", но как бы это не было парадоксально, про опоры там ни слова ???.
Автор: Generator
« : 04 Березень 2010, 20:14:20  »

ВНТП 112-92
ВНТП 112-92 у нас заменен на НТП 112-2000, его и изучаю.
Sergey U. спасибо :thumbsup:.
Автор: Sergey U.
« : 04 Березень 2010, 19:39:49  »

Может здесь есть то, что надо табл.7.1

P.S. и таже таблица в  ВНТП 112-92
Автор: Generator
« : 04 Березень 2010, 19:10:04  »

Ситуация следующая: имеется телефонный кабель, проложенный вдоль одной из внутренних стен забора в земле (кабель уже смонтирован), вдоль этой же стены необходимо смонтировать опоры охранного освещения. По ПУЭ (п.2.4.77 и табл. 2.4.5) расстояние от ЛПВ до опоры - 10м =-0 (по ПУЭ местность ненаселенная).
Есть ли нормы уменьшающие это расстояние?