Автор: Леонід
« : 05 Липень 2025, 19:40:41  »

Поговорити можна,  та в ДБН В.2.5-23 вказані приміщення де має бути переносне освітлення. Китайськими чи ЯТП - проектне рішення.З оглядовими ямами не так все просто особливо транспортних підприємств (огляд в любий час доби). За ДБН В.2.5-28:2018 освітленість днища машин 200лк( яма в будівлі), 150лк ( яма за межами будівлі). Робота специфічна з умов уникнення засліпненості(уникнути контрастів між яскравим джерелом світла та темним фоном, різкого переходу від світла до темряви). Потрібно стаціонарні та переносні. І тут треба  намахатися   Але ми відхилилися від теми. Думкa my_move слушна , але в мережі 220/220 кожного споживача можна через ПЗВ і не треба індивідуальних трансформаторів. Так для якого випадку абз 2 п.1.7.164 ?
Автор: Andrey_ka
« : 05 Липень 2025, 11:55:48  »

а де взагалі реально використовується те переносне освітлення на пониженій напрузі?
Як раз у оглядових ямах, і то інколи... А там де потрібно по нормам ставити ЯТП - вже давно використовують світлодіодні світильники (налобні, чи як вони звуться) с АКБ, набагато зручніше
Автор: Shturman
« : 03 Липень 2025, 08:38:47  »

а де взагалі реально використовується те переносне освітлення на пониженій напрузі? Бо в проектах теж забиваємо ті ЯТП-220/36В, але  це тільки для того, щоб витримати норми при здачі об'єкту. В яких випадках воно дійсно потрібно?
Автор: Andrey_ka
« : 23 Червень 2025, 19:47:07  »

Це про трансформатори 220/220 В, 50 Гц. Коли там треба розетка 220 В - то трансформатор треба індивідуальний.
це ще з часів царя Гороху, пережиток минулого...
Автор: my_move
« : 22 Червень 2025, 22:12:30  »

від індивідуального трансформатора  або його окремої обмотки

Це про трансформатори 220/220 В, 50 Гц. Коли там треба розетка 220 В - то трансформатор треба індивідуальний.

Якщо треба менше ніж 50 В, 50 Гц, то розетки можна підключати до трансформатора 220/36 (або 24, або 12) В - гірляндами.
Автор: Леонід
« : 22 Червень 2025, 22:02:11  »

 Трошки не так, бо виривати з тексту  без розділових знаків не можна, тому ключове по тексту" кожна розетка  повинна отримувати живлення від індивідуального  розділового транвформатора"  Чому так написано не зрозуміло. 
Автор: Andrey_ka
« : 22 Червень 2025, 18:19:59  »

Так скільки потрібно розділових трансформаторів( по кількості розеток -абз2, чи один-абз.3) ?
Скільки треба, стільки і чіпляйте, тут ключове: "від індивідуального трансформатора"... Не треба на кожну розетку ставити окремий трансформатор
Автор: Леонід
« : 22 Червень 2025, 10:38:32  »

Так скільки потрібно розділових трансформаторів( по кількості розеток -абз2, чи один-абз.3) ?
Автор: Леонід
« : 21 Червень 2025, 09:08:24  »

Доброго дня.Живлення штепсельних розеток переносного освітлення від  одного ЯТП 220/12. Разом з тим, п.1.7.164 (ПУЕ 2017) . Абзац 2"У разі застосування захисного електричного поділу кіл в особливо небезпечних приміщеннях кожна розетка повинна отримувати живлення від індивідуального трансформатора  або його окремої обмотки" . Абзац 3 "Наднизьку напругу живлення переносних електроприймачів  напругою до 50В потрібно здійснювати від безпечного розділового трансформатора". Як зрозуміти зміст абзаців ?