Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Manowar
« : 27 Лютий 2008, 17:57:21  »

Цитата: hi_tech
Главное ВРУ будет в админздании. Админздание расположено по центру. Расстояния между зданиями 20-30 м.
В каждом здании есть осветительный, аварийный, силовой, вентиляционный щиты.
Думаю буду тянуть от ВРУ админздания по 2 кабеля, а в каждом из них на вводе ящик с перекидным рубильником, а потом ГРЩ.
Абсолютно согласен запасной ввод никогда небыл лишним.
Автор: 3oloS
« : 27 Лютий 2008, 16:51:13  »

Я просто решил что они все в куче. Здравое решение, поддерживаю ;)
Автор: hi_tech
« : 27 Лютий 2008, 16:35:19  »

Главное ВРУ будет в админздании. Админздание расположено по центру. Расстояния между зданиями 20-30 м.
В каждом здании есть осветительный, аварийный, силовой, вентиляционный щиты.
Думаю буду тянуть от ВРУ админздания по 2 кабеля, а в каждом из них на вводе ящик с перекидным рубильником, а потом ГРЩ.
Автор: 3oloS
« : 27 Лютий 2008, 16:18:40  »

hi_tech, подрозъясни, ВРУ будет одно на всех, а у каждого распред.щиты? Здания далеко разнесены?
Автор: andery
« : 27 Лютий 2008, 15:58:35  »

так что думать? тянуть 2 кабеля. Ты в общих данных здания будешь писать 2ая категория, а запитаны будут одним кабелем - не дело как-то....
Автор: hi_tech
« : 27 Лютий 2008, 15:53:33  »

ZoloS9479, там в админздании так и сделаю. Будет и АВР между двумя секциями шин во ВРУ, и ДЭС для особой группы (в том числе для охраны, пожарки, сигнализации загазованности, хотя у них есть свои БП с аккумуляторами), и АБП для особой группы категории А (серверы). Но все для потребителей админздания. Охрана, пожарка хозблока будет от пульта админздания, остальное по месту.
А вот гостиница полностью автономна, там будет ресепшн, туда приборы все поставил, теперь вот задумался может и зря, может и переделаю.
А вот тянуть отдельные группы аварийного освещения от админздания к другим зданиям не хочется.
andery, спасибо, они все 2 категории походу, вот сижу и думаю как поступить.
Автор: andery
« : 27 Лютий 2008, 15:47:38  »

Делел комплекс похожее, те здания что попадали под 2-ю категорию тянул 2 набеля от главного ВРУ кот-ый находился тоже в административном здании. Так надежнее.
Автор: 3oloS
« : 27 Лютий 2008, 15:37:48  »

Я бы рядышком АВРку поставил на всякие там противопож.установки, сигн.загаз, лифты, авар.осв, охр.сигн. А остальным по 1 кабелю
Автор: hi_tech
« : 27 Лютий 2008, 15:22:25  »

Есть комплекс из 3 зданий (административное, гостиница с офисами, служебное), относящийся ко 2 категории электроснабжения.
В главное (админздание) заводятся 2 кабеля от ТП в щитовую в которой установлено ВРУ с 2 секциями шин.
Вопрос: остальные здания запитывать двумя кабелями от разных секций шин ВРУ или достаточно 1-го кабеля?