Автор: Shturman
« : 02 Червень 2025, 12:14:04  »

Живлення комірки показано зверху
ну це ввідна комірка, тому живлення приходить знизу і заживлює вже секцію шин
Автор: *Андрей*
« : 30 Травень 2025, 20:49:28  »

Тобто, його можна підключити або через ТА1, ТА2, або мимо них
Ви мали на увазі що можна підключити, або до ТС, або після ТС по ходу енергії?
Якщо в комірці встановлений лічильник, то якщо ми підключаєм перед ТС, то споживання того транса Т не буде враховуватись, а якщо після ТС, то буде враховуватись. Правильно?
І ще таке тоді питання. Якщо підключаємо після ТС (варіант показаний штриховою), то тоді при КЗ на ділянці, що показана штриховою лінією, відбудеться відключення вимикача Q. Але при цьому саме КЗ не буде відключене так як воно перед вимикачем і відключене може бути тільки вимикачем в голові живлячої лінії. Правильно?
Взагалі не зрозумів ваші думки щодо КЗ. Живлення комірки показано зверху, електроприймач відхідний основний, який живить комірка, показаний знизу. Підключення ж трансформатора Т власних потреб в будь-якому з двох випадків - після вимикача Q. А отже, при КЗ в лінії Т спрацювати повинні власні запобіжники FU1...2, або навіть головний вимикач в лінії живлення Q, якщо струм КЗ буде достатній і не спрацюють запобіжники. І лінія Т при будь-якому спрацюванні захисту відключиться.
Автор: Andrey_ka
« : 27 Травень 2025, 17:04:51  »

Але при цьому саме КЗ не буде відключене так як воно перед вимикачем і відключене може бути тільки вимикачем в голові живлячої лінії. Правильно?
Правильно
Автор: CC19
« : 27 Травень 2025, 13:16:03  »

З проєктуванням мереж 10кВ не мав справи, просто побачив аналогію із схемами ВРУ. Але хід наче вірний)
Автор: Shturman
« : 27 Травень 2025, 10:40:31  »

Тобто, його можна підключити або через ТА1, ТА2, або мимо них
Ви мали на увазі що можна підключити, або до ТС, або після ТС по ходу енергії?
Якщо в комірці встановлений лічильник, то якщо ми підключаєм перед ТС, то споживання того транса Т не буде враховуватись, а якщо після ТС, то буде враховуватись. Правильно?
І ще таке тоді питання. Якщо підключаємо після ТС (варіант показаний штриховою), то тоді при КЗ на ділянці, що показана штриховою лінією, відбудеться відключення вимикача Q. Але при цьому саме КЗ не буде відключене так як воно перед вимикачем і відключене може бути тільки вимикачем в голові живлячої лінії. Правильно?
Автор: CC19
« : 27 Травень 2025, 09:49:43  »

Більш за все, варіанти підключення трансформатора Т. Тобто, його можна підключити або через ТА1, ТА2, або мимо них. По крайній мірі, на типових схемах ВРУ часто так зображають...
Автор: Shturman
« : 27 Травень 2025, 08:36:45  »

це з каталогу на комірки КСО 272
Автор: Andrey_ka
« : 26 Травень 2025, 17:38:16  »

Хто може пояснити, що мається на увазі під тими штриховими лініями
теж цікаво, а якої серії ці комірки? КСО319, КСО373 цього зв'зку немає...
Автор: Shturman
« : 26 Травень 2025, 14:46:03  »

Доброго дня. Хто може пояснити, що мається на увазі під тими штриховими лініями, що показані на однолінійній схемі ввідної комірки 10 кВ, яка додатково обладнана однофазним трансформатором власних потреб? Маються на увазі ті лінії які ідуть до трансформатора Т