Автор: Shturman
« : 02 Червень 2025, 12:14:04 »Живлення комірки показано зверхуну це ввідна комірка, тому живлення приходить знизу і заживлює вже секцію шин
Живлення комірки показано зверхуну це ввідна комірка, тому живлення приходить знизу і заживлює вже секцію шин
Взагалі не зрозумів ваші думки щодо КЗ. Живлення комірки показано зверху, електроприймач відхідний основний, який живить комірка, показаний знизу. Підключення ж трансформатора Т власних потреб в будь-якому з двох випадків - після вимикача Q. А отже, при КЗ в лінії Т спрацювати повинні власні запобіжники FU1...2, або навіть головний вимикач в лінії живлення Q, якщо струм КЗ буде достатній і не спрацюють запобіжники. І лінія Т при будь-якому спрацюванні захисту відключиться.Тобто, його можна підключити або через ТА1, ТА2, або мимо нихВи мали на увазі що можна підключити, або до ТС, або після ТС по ходу енергії?
Якщо в комірці встановлений лічильник, то якщо ми підключаєм перед ТС, то споживання того транса Т не буде враховуватись, а якщо після ТС, то буде враховуватись. Правильно?
І ще таке тоді питання. Якщо підключаємо після ТС (варіант показаний штриховою), то тоді при КЗ на ділянці, що показана штриховою лінією, відбудеться відключення вимикача Q. Але при цьому саме КЗ не буде відключене так як воно перед вимикачем і відключене може бути тільки вимикачем в голові живлячої лінії. Правильно?
Але при цьому саме КЗ не буде відключене так як воно перед вимикачем і відключене може бути тільки вимикачем в голові живлячої лінії. Правильно?Правильно
Тобто, його можна підключити або через ТА1, ТА2, або мимо нихВи мали на увазі що можна підключити, або до ТС, або після ТС по ходу енергії?
Хто може пояснити, що мається на увазі під тими штриховими лініямитеж цікаво, а якої серії ці комірки? КСО319, КСО373 цього зв'зку немає...