Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 23 Січень 2015, 13:58:18  »

Позже понял, что в крайнем случае можно взять по ПУЭ "R=125/I, но не более 10 Ом".
Возник другой вопрос.. Ведь в подстанции есть потребители ниже 1000В - собственные нужды, шкафы телемеханики и пр.
Как все-таки выполнять заземление? Делать общий контур ЗУ с меньшим требуемым сопротивлением?
Если есть потребители до 1 кВ, значит есть и трансформатор собственных нужд (скажем 6/0,4кВ с глухозаземленной нейтралью), тогда нужно руководствоваться п.1.7.101
ПУЭ, где сопротивление-4Ом, при объединении заземляющего устройства согласно п.1.7.98, нужно руководствоваться также и п.1.7.97.
Автор: sanches
« : 23 Січень 2015, 13:25:01  »

Позже понял, что в крайнем случае можно взять по ПУЭ "R=125/I, но не более 10 Ом".
Возник другой вопрос.. Ведь в подстанции есть потребители ниже 1000В - собственные нужды, шкафы телемеханики и пр.
Как все-таки выполнять заземление? Делать общий контур ЗУ с меньшим требуемым сопротивлением?
Автор: Sharfik
« : 22 Січень 2015, 13:54:55  »

Потребовалось срочно сдать проектную документацию, даже не знаю как принять сопротивление растеканию тока ЗУ подстанции с изолированнвми нейтралями у трансов 
Просто, т.е.  не путать рабочее и защитное заземление. Несмотря на то что у тебя нейтраль от земли изолирована, заземление защиты там есть. Дальше смотри нормы на ТП по заземлению.
Автор: sanches
« : 22 Січень 2015, 13:47:56  »

это значение дает электроснабжающая организация. смотри последниее пункты ТУ. у меня под рукой ТУ, где это значение в п.10.12 (ТУ Киевенерго)
Если в ТУ данный ток не указан, какими ещё значениями можно оперировать в расчетах?
Потребовалось срочно сдать проектную документацию, даже не знаю как принять сопротивление растеканию тока ЗУ подстанции с изолированнвми нейтралями у трансов  hmmmm
Автор: Сугор
« : 05 Грудень 2008, 20:11:34  »

Цитата: Electrician
Мы в общем то с нормируемым заземлением заземляем нейтраль источника питания (нулевую точку обмотки 0,4 кВ трансформатора)
Согласен на все 100%, для котельной будет достаточно выполнить контур заземления для молниезащиты и к нему присоединить шину РЕ, если нет особых требований со стороны газовщиков
Автор: Electrician
« : 05 Грудень 2008, 14:35:19  »

Цитата: Roland
заземляющего устройства котельной

а что заземляем в котельной? Хотелось бы понять для чего предусмотрено заземляющее устройство. Мы в общем то с нормируемым заземлением заземляем нейтраль источника питания (нулевую точку обмотки 0,4 кВ трансформатора). Или я неправ? А п. 1.7.57 относился к сетям 6-10 кВ
Цитата: Roland
ПУЭ: 1.7.57
Глава 1.7 ПУЭ, кстати претерпела изменения и уже выпущена в редакции 2006 года. В файловом архиве лежит http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=91 полная версия ПУЭ, правда я не проверял - у меня есть свой вариант

Автор: IgorS
« : 05 Грудень 2008, 13:37:21  »

Roland,Подивись тут ДБН В.2.5-27-2006 ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД  розділ 3. ЗАХИСТ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РАЗІ ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ НА СТОРОНІ ВИСОКОЇ НАПРУГИ ЖИВИЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ
Автор: aleks
« : 05 Грудень 2008, 11:25:08  »

это значение дает электроснабжающая организация. смотри последниее пункты ТУ. у меня под рукой ТУ, где это значение в п.10.12 (ТУ Киевенерго)
Автор: Roland
« : 05 Грудень 2008, 11:14:34  »

Доброго времени суток всем!
Прошу помочь разобраться вот в каком вопросе. Наша организация выполняет работы по проекту, разработанному другой организацией, которой на данный момент не существует. На экспертизе сделали замечание: обосновать R=4 Ом заземляющего устройства котельной. Стал разбираться, заглянул в ПУЭ:
1.7.57 при использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок до 1 кВ сопротивление заземляющего устройства:
R=125/I,
где I расчетный ток замыкания на землю. Вот собственно мы и добрались до главного: как посчтитать этот I??? Дальше конечно написано, что его можно принять тоу плавления предохранителей и бла-бла-бла, но если честно мне это не очень понятно! Так что прошу либо какую-то методику расчета, либо какое-то внятное объяснение равным чему его (I) можно принять.
Если нужно что-то конкретизировать, то это я с радостью, только вот что?