Автор: grossel
« : 23 Січень 2015, 13:58:18 »Позже понял, что в крайнем случае можно взять по ПУЭ "R=125/I, но не более 10 Ом".Если есть потребители до 1 кВ, значит есть и трансформатор собственных нужд (скажем 6/0,4кВ с глухозаземленной нейтралью), тогда нужно руководствоваться п.1.7.101
Возник другой вопрос.. Ведь в подстанции есть потребители ниже 1000В - собственные нужды, шкафы телемеханики и пр.
Как все-таки выполнять заземление? Делать общий контур ЗУ с меньшим требуемым сопротивлением?
ПУЭ, где сопротивление-4Ом, при объединении заземляющего устройства согласно п.1.7.98, нужно руководствоваться также и п.1.7.97.