Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 09 Вересень 2014, 16:37:43  »

это все читал! спасибо! но нужно его "жестко" крепить?  "Дюбелить" станиту к полу или поставил и забыл?
При монтаже трансформатор закатывается в камеру трансформатора по направляющим, которые являются частью строительных конструкций и жестко смонтированы. Сам трансформатор не крепится жестко, во избежания шума и вибраций. И может находится на роликах с использованием антивибрационных подушек (антивибрационного комплекта) или без роликов, с установкой на антивибрационные демпферы для гашения вибраций передаваемих трансформатором и с необходимой высотой от направляющих, для обеспечения притока воздуха с целью охлаждения.
Автор: Сугор
« : 09 Вересень 2014, 15:18:54  »

zerk, трансы ставят на амортизаторы ищи инфу у производителя
Ставят задачу, а ты крутись, реши как хочеш!
У Вас просто не компитентное руководство. Даже, если у Вас в отделе только молодые специалисты, которые никогда не проектировали ТП, то по крайней мере начальник отдела должен в этом разбираться, не говоря уже о ГИПе.
Автор: zerk
« : 09 Вересень 2014, 15:02:36  »

на то и форум существует что б спросить !!! Ставят задачу, а ты крутись, реши как хочеш!
Автор: boss
« : 09 Вересень 2014, 14:53:44  »

offtop:
сколько работаю в проектировании электрики и каждый раз удивляюсь......как много людей работает в этой области понятия не имея о том как и что надо делать
Автор: zerk
« : 09 Вересень 2014, 13:51:15  »

это все читал! спасибо! но нужно его "жестко" крепить?  "Дюбелить" станиту к полу или поставил и забыл?
Автор: grossel
« : 09 Вересень 2014, 13:44:45  »

Естественно расстояния должны быть выполнены согласно ПУЭ, с возможностью безопасного обслуживания. Очевидно они в своей инструкции указывают минимальное расстояние до токоведущих частей?
Автор: Сугор
« : 09 Вересень 2014, 13:20:40  »

В документах Установка сухих трансформаторов Tesar и ИНСТРУКЦИЯ на рис.4 некоректно показаны размеры. Размеры указаные в таблице ниже рисунка не соответствуют требованиям ПУЭ. К установке сухих трансформаторов предъявляются теже требования что и к масляным, за исключением маслоприемника (для сухих он не нужен).
Автор: grossel
« : 09 Вересень 2014, 12:22:48  »

Подскажите пожалуйста, как практически устанавливаются сухие трансформаторы?
Согласно Руководства по установке и монтажу завода-изготовителя и "Инструкции по установке силовых трансформаторов" Приложение 4. Документы см. ниже.
Автор: zerk
« : 09 Вересень 2014, 09:36:02  »

Подскажите пожалуйста, как практически устанавливаются сухие трансформаторы?