Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Aleks62
« : 28 Грудень 2008, 13:09:34  »

КТП независимы и имеют разных хозяев. Одно существующее, но мешает строительству 4-х этажного здания ( хотят перенести под соседнюю опору ), второе запроектированное для нового здания ( хотят подключить от той же опоры ).
Автор: novice
« : 05 Грудень 2008, 18:42:49  »

По новым правилам, КТП должно находится на расстоянии кажется 18м от каких либо других сооружений.....соответственно одна от другой.
Quote (selected)
Может не втему, но в каталоге Укрэлектрокомплекта
http://uelko.com/ktpgsm-sch.htm
спокойно блокируют на расстоянии 140мм
 у меня в бумажном каталоге это расстояние 700мм.

А поповоду этих строчекхочется ротметить, что это двухтрансформаторная подстанция, которая соединена шинным мостом. Кроме того эти гаврики сами не делают, а покупают и лепят таблички свои.
Автор: andery
« : 04 Грудень 2008, 09:54:13  »

Aleks62,
А эти ТП независимые между собой? Т.е. "Соеденены" как-то между собой?
Автор: Electrician
« : 04 Грудень 2008, 09:49:02  »

Цитата: andery
спокойно блокируют на расстоянии 140мм
 у меня в бумажном каталоге это расстояние 700мм.
вот поэтому я и написал
Quote (selected)
вообще 2 метра?
под вопросом. У меня вообще ощущение, что нормировать нужно расстояние по внешнему блоку из двух КТП, а расстояние между ними принимать исходя только возможности ремонта, подхода и т.п.
Автор: andery
« : 04 Грудень 2008, 09:03:13  »

Может не втему, но в каталоге Укрэлектрокомплекта
http://uelko.com/ktpgsm-sch.htm
спокойно блокируют на расстоянии 140мм
 у меня в бумажном каталоге это расстояние 700мм.
Но там они соеденены между с друг другом.
Автор: Electrician
« : 03 Грудень 2008, 16:55:39  »

я все таки склонен считать, что здесь следует руководствоваться ДБН В.2.5-16-99 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ СПОРУД, ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
там правда нет точного ответа на этот вопрос, но попытаться истолковать его можно. Как я посмотрел, так вроде достаточно 4-х метров между КТП (а если считать две КТП одним объектом у одного хозяина, так и вообще 2 метра?). Но вопрос достаточно нестандартный, может быть обратиться за консультацией в РЭС. ДБН положил в файловый архив http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1893
Автор: alex79
« : 03 Грудень 2008, 16:03:15  »

Охранная зона КТП-5м итого 5+5=10м друг от друга, не менее
Автор: inspektorpo
« : 27 Листопад 2008, 15:15:25  »

Больше вроде нече нету, во сяком случае не помню: ДБН 360-92** п. 8.23* Охранные зоны электрических сетей также устанавливаются по периметру трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и устройств - на расстоянии 3 м от ограждения или сооружения;
ПУЭ п. 4.2.158 -не менее 3м от  сооружений I, II, III, IIIa, IIIб степени огнестойкост и  5м от сооружений IV, IVa, V степени огнестойкости.
Автор: Aleks62
« : 21 Листопад 2008, 16:56:08  »

На каком расстоянии должны находиться КТП 10/0,4 мощностью 160 кВА каждая друг от друга, если они запитываются отпайками от ПЛ 10 кВ с одной и той же опоры?