Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 26 Січень 2014, 09:41:45  »

в пп. 2.4.84 - 2.4.88 достаточно четко все прописано, кабели ваши относятся к ЛС, соответственно с неизолированными проводами ВЛ совместная прокладка запрещена, п. 2.4.85. С СИП ВЛИ п. 2.4.86
Очевидно вы ссылаетесь на ПУЭ России, но в данном случае уместен п.2.4.89. (п.2.4.81. Украины): На опорах ВЛ (ВЛИ) допускается подвеска волоконно-оптических кабелей связи (ОК):
неметаллических самонесущих (ОКСН);
неметаллических, навиваемых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН).
Механические расчеты опор ВЛ (ВЛИ) с ОКСН и ОКНН должны производиться для исходных условий, указанных в 2.4.11 и 2.4.12.
Опоры ВЛ, на которых подвешивают ОК, и их закрепления в грунте должны быть рассчитаны с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом.
Расстояние от ОКСН до поверхности земли в населенной и ненаселенной местностях должно быть не менее 5 м.
Расстояния между проводами ВЛ до 1 кВ и ОКСН на опоре и в пролете должны быть не менее 0,4 м
Автор: shef73
« : 25 Січень 2014, 18:04:46  »

в пп. 2.4.84 - 2.4.88 достаточно четко все прописано, кабели ваши относятся к ЛС, соответственно с неизолированными проводами ВЛ совместная прокладка запрещена, п. 2.4.85. С СИП ВЛИ п. 2.4.86
Автор: grossel
« : 11 Січень 2014, 19:49:49  »

Для інтернету - тільки оптоволоконний діелектричний кабель. За телебачення не можу нічого сказати, не стикався.
Радиочастотные есть в Одескабель повышеной прочности 300Н, с несущей жилой не встречал.
Автор: hi_tech
« : 10 Січень 2014, 17:33:58  »

Автор: Виктор
« : 10 Січень 2014, 16:22:36  »

. к. в ПУЭ очень не конкретно расписано в главе 2.4
Не почему же - с п.2.4.76 до п.2.4.81 все конкретно расписано. И если в этих пунктах нет каб.телевидения, то это значит, что такой вариант нормами не предусматривается.
Автор: _vetka_
« : 10 Січень 2014, 13:55:25  »

Для інтернету - тільки оптоволоконний діелектричний кабель. За телебачення не можу нічого сказати, не стикався.
Автор: Захар
« : 10 Січень 2014, 13:50:56  »

спасибо за ответ, но в данном пункте 2.4.81 описывается оптико-волоконный кабель, а витая пара, а коаксиальный кабель с изолированной несущей жилой? А линия интернет это линия связи или что?  В начале главы упоминается линия кабельного телевидения, но к сожалению дальше по тексту про КТ не слово :(
Автор: _vetka_
« : 10 Січень 2014, 13:42:17  »

п.2.4.81 ПУЕ, як на мене, то досить зрозуміло написано.
Тип кабелю - будь-який діелектричний, наприклад, ОКАДт-Д.
Автор: Захар
« : 10 Січень 2014, 10:57:36  »

Доброго дня. Вот такой вопрос возник, какие типы кабелей интернета и кабельного ТВ можно подвешивать на опорах ВЛ-0,4 кВ, для голых проводах и СИП. Т. к. в ПУЭ очень не конкретно расписано в главе 2.4. :wall: