« : 25 Липень 2012, 13:42:12 »Дякую, буду рахувати кількість ударів 


если у меня есть П-2а я могу спокойно сослаться на Додаток А п4Так
нету у нас технологов, уже не раз обсуждалось как бывает проекты делаются... Планы БТИ и фото, если очень повезет разрезы...есть котельня в зданииесли есть тотельная то могут присутствовать взрывоопасные зоны в районе ГРП, необходимо получит задание от газовщиков.
есть деревообрабатывающий цехВ деревообрабатывающем цеху тоже могут быть взрывоопасные зоны (по пыли), тоже нужно задание от технологов.
Така будівля має II ступінь вогнестійкостіДякую, уже трохистає ясніше

стены кирпич, перекрытие ж/б плитыТака будівля має II ступінь вогнестійкості , при відсутності в цій будівлі приміщень з пожежонебезпечними і вибухонебезпечними зонами , блискавкозахист не вимагається . При наявності пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон необхідно визначати рівень блискавкозахисту такої будівлі по ДСТУ Б В.2.5-38:2008 додаток А п.1 , 2 та 4