« : 14 Жовтень 2013, 17:13:55 »А транзитна проводка через такий відсік забороняється.А можно подробнее, где написано?
Подрядчик сделал отклонение от проекта и поставил этажные щиты и стояк в лифтовом холле, и просит теперь согласовать. дом 16-эт.
В Русском ГОСТе Р 53297—2009 "ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОВЫЕ. Требования пожарной безопасности" четко написано:
Quote (selected)
5.2 На посадочных площадках лифтов и в лифтовых холлах допускается размещать только сетиА у нас толком нигде не написано
освещения этих площадок, холлов и сообщающихся с холлами коридоров, а также системы видеона-
блюдения, охранной и звонковой сигнализации, размещение других сетей не рекомендуется с точки
зрения пожарной безопасности.


у нас в Российском СП 31-110-2003 в разделе "Устройство внутренних распределительных сетей" говорится о запрете открытой прокладки кабелей и проводников, кроме сетей освещения лестничных клеток и корридоров, а так-же линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах. Поэтому, линии питания квартир делаются скрыто, в строй. конструкциях, правда, есть ли в ваших нормах такой пункт?
ИМХО, лифтовый холл является частью лестничной клетки - уточни у строителей....