« : 20 Лютий 2012, 14:07:21 »Спасибо за помощь.
как быть если на одной из подстанций есть компенсация по высокой, на других нет?Компенсация на любой стороне , высокой или низкой , все равно уменьшает переток реактивной мощности на линиях по высокой стороне и ее нужно учитывать при расчетах .
но итог необходимо посчитать с учетом коэффициентом одновременности , табл.3 РТМ 36.18.32.4-92Это само собой.
нужно тупо извлечь данные из столбцов 4, 5, 7, 8 и тупо вставить в табл. 8.1?Вставить можно и тупо , но итог необходимо посчитать с учетом коэффициентом одновременности , табл.3 РТМ 36.18.32.4-92
как по вашему неточность в большую сторону?С своей большой практики могу сказать , действительная потребляемая мощность всегда была меньше теоретической расчетной мощности .
если в ней не учтены потери в трансформатореРасчет электрических нагрузок не дает 100% точность , неточность составляет примерно 5-10 % , поэтому потери в трансформаторах не учитываются , они составляют цифру намного меньше точности расчета .
В графы 4, 5, 7, 8 формы дополнительно к данным по электродвигателям выписываются итоговые расчетные данные по каждой трансформаторной подстанции. Аналогично в графы 4, 5, 7, 8 выписываются итоговые данные по преобразовательным подстанциям и установкам, печным подстанциям и другим потребителям 6-10 кВ, определенные специальным расчетом.Понимаю что данные надо брать из расчетной таблицы где считаются нагрузки по самим подстанциям.