Повідомлення в цій темі

Автор: Yurik
« : 08 Лютий 2012, 12:22:47  »

Сугор, проект не мой, мы его сейчас слегка модернизируем  :D. А в чем сложность обслуживания трансформатора? Может я не все объяснил. От ТП отходят 2 линии 0,4 к потребителям (а там уже устанавливается свой шкаф с АВР или перекидным рубильников), которые будут подключены к разным РУ-0,4, поэтому, отключив один трансформатор, работа не прекращается. Т.е. работаю сразу не 2 транса, а только один.
Автор: Сугор
« : 08 Лютий 2012, 11:52:32  »

Yurik, наличие секционника на ВН, на сколько я знаю, не отменяет необходимость секционирования на НН. Как к примеру проводить обслуживание трансформаторов?
Автор: Yurik
« : 08 Лютий 2012, 11:47:21  »

Тут уже другая идея, не ставить двери между 0,4/10 и 10/0,4 (типа проход сквозной), а 10 отгородить сетчатым ограждением. РУ-0,4кВ никак между собой не связаны, секционирование идет по высокой стороне.
Автор: Сугор
« : 08 Лютий 2012, 11:40:52  »

Я бы правда сделал бы чуть по другому
Андрюха РЗА, да ты прав, как то не братил внимания...
Yurik, а РУ-0,4 между собой ни как не соеденены?
Автор: Андрюха РЗА
« : 08 Лютий 2012, 11:28:01  »

В Киеве Десятник категорически против таких решений. Мотивирует тем, что перснал, обслуживающий РУ-10 и РУ-0,4 кВ как правило имеет разную группу допуска по электробезопасности.
Но если ТП абонентское и обслуживать будут одни и те же люди, то почему бы нет.
Я бы правда сделал бы чуть по другому: зеркально отразил бы выход из правого РУ-0,4 кВ или вообще бы продлил стенку между РУ-0,4 и трансами на РУ-10 и сделал бы в ней проем, а стенки между РУ-0,4 кВ снес бы. Но нужно смотреть на компоновку оборудования
Автор: Yurik
« : 08 Лютий 2012, 09:24:19  »

Сугор, длина помещения 5,5м, поэтому выход один. ТП будет полностью абонентская.
Roman3R, на данный момент (и на будущее), там где планировался вход в РУ-10кВ, установлено окно. При необходимости оно будет демонтироваться с частью стены для заноса и выноса ячеек. Решение не мое, тапками не кидать.
Автор: Roman3R
« : 07 Лютий 2012, 20:41:45  »

в принципе можно
Необхідно лише передбачити можливість транспортування РУ 10 кВ через приміщення РУ 0,4 кВ , адже камери 10 кВ можуть бути зібрані так , що неможливо буде їх затягнути через приміщення 0,4 кВ .
Автор: Сугор
« : 07 Лютий 2012, 17:22:34  »

Yurik, в принципе можно, при этом дверь должна открываться из помещения РУ-10кВ в РУ-0,4кВ. Также необходимо учесть длину помещения РУ-10кВ, возможно, одной двери не хватит. И еще следует обратить внимание на барансовую принадлежность помещений РУ, если они относятся к разным организациям, то данное решение следует согласовать.
Автор: Yurik
« : 07 Лютий 2012, 16:36:39  »

Добрый день, подскажите, изначально по проекту был отдельный вход в РУ-10кВ (с улицы) и в  РУ-0,4кВ отдельно (с улицы), теперь же хотят сделать вход в РУ-10кВ через одно из РУ-0,4кВ (установив сетчатое ограждение). Можно ли так делать?  Трансформаторная подстанция отдельностоящая с двумя трансформаторами.