Автор: Aleks62
« : 28 Грудень 2008, 13:09:34  »

КТП независимы и имеют разных хозяев. Одно существующее, но мешает строительству 4-х этажного здания ( хотят перенести под соседнюю опору ), второе запроектированное для нового здания ( хотят подключить от той же опоры ).
Автор: novice
« : 05 Грудень 2008, 18:42:49  »

По новым правилам, КТП должно находится на расстоянии кажется 18м от каких либо других сооружений.....соответственно одна от другой.
Quote (selected)
Может не втему, но в каталоге Укрэлектрокомплекта
http://uelko.com/ktpgsm-sch.htm
спокойно блокируют на расстоянии 140мм
 у меня в бумажном каталоге это расстояние 700мм.

А поповоду этих строчекхочется ротметить, что это двухтрансформаторная подстанция, которая соединена шинным мостом. Кроме того эти гаврики сами не делают, а покупают и лепят таблички свои.
Автор: andery
« : 04 Грудень 2008, 09:54:13  »

Aleks62,
А эти ТП независимые между собой? Т.е. "Соеденены" как-то между собой?
Автор: Electrician
« : 04 Грудень 2008, 09:49:02  »

Цитата: andery
спокойно блокируют на расстоянии 140мм
 у меня в бумажном каталоге это расстояние 700мм.
вот поэтому я и написал
Quote (selected)
вообще 2 метра?
под вопросом. У меня вообще ощущение, что нормировать нужно расстояние по внешнему блоку из двух КТП, а расстояние между ними принимать исходя только возможности ремонта, подхода и т.п.
Автор: andery
« : 04 Грудень 2008, 09:03:13  »

Может не втему, но в каталоге Укрэлектрокомплекта
http://uelko.com/ktpgsm-sch.htm
спокойно блокируют на расстоянии 140мм
 у меня в бумажном каталоге это расстояние 700мм.
Но там они соеденены между с друг другом.
Автор: Electrician
« : 03 Грудень 2008, 16:55:39  »

я все таки склонен считать, что здесь следует руководствоваться ДБН В.2.5-16-99 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ СПОРУД, ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
там правда нет точного ответа на этот вопрос, но попытаться истолковать его можно. Как я посмотрел, так вроде достаточно 4-х метров между КТП (а если считать две КТП одним объектом у одного хозяина, так и вообще 2 метра?). Но вопрос достаточно нестандартный, может быть обратиться за консультацией в РЭС. ДБН положил в файловый архив http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1893
Автор: alex79
« : 03 Грудень 2008, 16:03:15  »

Охранная зона КТП-5м итого 5+5=10м друг от друга, не менее
Автор: inspektorpo
« : 27 Листопад 2008, 15:15:25  »

Больше вроде нече нету, во сяком случае не помню: ДБН 360-92** п. 8.23* Охранные зоны электрических сетей также устанавливаются по периметру трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и устройств - на расстоянии 3 м от ограждения или сооружения;
ПУЭ п. 4.2.158 -не менее 3м от  сооружений I, II, III, IIIa, IIIб степени огнестойкост и  5м от сооружений IV, IVa, V степени огнестойкости.
Автор: Aleks62
« : 21 Листопад 2008, 16:56:08  »

На каком расстоянии должны находиться КТП 10/0,4 мощностью 160 кВА каждая друг от друга, если они запитываются отпайками от ПЛ 10 кВ с одной и той же опоры?