Повідомлення в цій темі

Автор: erika24
« : 19 Липень 2008, 09:48:05  »

Автор: IgorS
« : 19 Липень 2008, 07:51:45  »

Розрахунок слід проводити по
ГОСТ 28249-93 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Там розписані всі формули, е всі дані.
Автор: александр555
« : 18 Липень 2008, 22:48:51  »

А повертають проект без коментарів? Повинні якось аргументувати.
Мне нужно показать расчеты на отдельном листе! Я подумал, может у кого тоесть форма этих расчетов? И что конкретно надо? надо ли показывать расчеты для падения напряжения? ::)
Автор: erika24
« : 18 Липень 2008, 22:43:38  »

Автор: Сугор
« : 18 Липень 2008, 20:50:41  »

mav, Где взяьб эту книгу
Автор: mav
« : 18 Липень 2008, 20:41:08  »

Цитата: александр555
как правильно сделать расчеты??
Посмотри данную книгу стр.10-35 Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ.
Автор: александр555
« : 18 Липень 2008, 20:38:50  »

Я понять не могу, я в формуле ошибаюсь что ли?? Подскажи как расчитываешь??
Автор: IgorS
« : 18 Липень 2008, 18:06:15  »

александр555, Струм 3ф К.З. не може бути меньше чем стркм 1ф К.З.. Уставка запобіжникив на початку лінії завєлика для таких струмів К.З., час відключення в даному випадку має становити більше 5сек. А у тебе при таких струмах вони взагалі можуть не спрацювати ніколи. Для 29 кВт уставка 250А завилика, та і на щиті при такий розрахунковій потужності вибрані занадто вилики уставки на запобіжниках.
А повертають проект без коментарів? Повинні якось аргументувати.
Автор: александр555
« : 18 Липень 2008, 17:01:21  »

Подскажите как правильносделать проект, по прокладке кабеля для кабельных сетей, ато мне уже второй раз возвращают, как правильно сделать расчеты?? у меня питается щиток за 200 метров от ТП, вот сети требуют расписать расчет, как лучше это сделать?? точнее какие токи кз нужны? Я сделал это так: