Автор: Solid
« : 10 Вересень 2008, 17:54:40  »

атк же сталкивался с такой хотелкой 45 вместо 55. нигде обоснований их требований не нашел - ПРИМХА :). может с планами застроить потом єту территорию и будет уже населенная местность  :)
Автор: hi_tech
« : 10 Вересень 2008, 15:58:48  »

Еще вопросик по ВЛ-10 кВ.
Подскажите, где нормируется расстояние между опорами ВЛ-10 кВ?
Использовал в проекте опоры серии 3.407.1-143 на базе стоек СВ-105.
По типовому проекту расстояние между промежуточными опорами для моего климатического района в ненаселенной местности не более 65 м (провода АС-50). Заложил 64 м.
В РЭС сказали не более 50 м. Переделал проект, так как спорить времени нет. Просто на будущее хочу знать.
Автор: Irina
« : 30 Травень 2008, 11:35:22  »

Очистные сооружения биотал не относятся взрыоопасным это 100%
Автор: andery
« : 13 Квітень 2008, 15:38:04  »

Сугор,
Да к сожелению нет, вокруг река, обрывы, ситуация не из легких. Вначале проходило над чужими очисными сооружениями, после изменений тех условий проходит над своими :)
Автор: Сугор
« : 12 Квітень 2008, 15:45:38  »

andery, а обойти никак нельзя? как бы ты отнесся к тому, что сосед через твою квартиру чтото проложит?
Автор: andery
« : 12 Квітень 2008, 15:34:41  »

Очисный в земле, накрыты жалезобетонном.
Цитата: Сугор
а эти помещения не относятся к взрывоопасным?
Да нет, там же вода тока внутри.
Цитата: Сугор
и на чем балансе будет линия?
на заказчике.
Цитата: Сугор
может с этим связаны проблемы с согласованием?
Проблемы думаю связаны что не хотят брать на себя ответсвенность, а возразить конрекным пунктом нормативной документации не могут.  :(
Автор: Solid
« : 12 Квітень 2008, 07:44:24  »

а что, споткнулся о те очыстные? ты же говорил что они под землей.
вроде бы проблем не должно быть, главное согласуй прохождение ВЛ на ними с владельцем очыстных. ну а про габарит я вообще молчу...
Автор: Сугор
« : 11 Квітень 2008, 23:09:20  »

а эти помещения не относятся к взрывоопасным? и на чем балансе будет линия? может с этим связаны проблемы с согласованием? И слово "допускаеться" присутствует...
Автор: andery
« : 11 Квітень 2008, 10:17:13  »

Может ли Вл-10кВ проходить над очисными сооружениями, биоталом?  Если нет - то почему?
Я бы с удоволствием обошел, но ситуация не позволяет. А в МРЕМе чтот не сильно захотели согласовывать проект.

Из ПУЕ:
2.5.174 Допускається проходження ПЛ над виробничими будівлями та спорудами промислових підприємств І і II ступеня вогнестійкості відповідно до будівельних норм і правил пожежної безпеки будівель і споруд, які мають покрівлю з негорючих матеріалів. При цьому відстань по вертикалі від проводів ПЛ до вищезазначених будівель і споруд за найбільшої стріли провисання повинна бути не меншою від вказаних у табл. 2.5.33.