Автор: sbal
« : 22 Лютий 2010, 20:29:05  »

Илья, а самое замечательное в другом: на основании сего бесподобного замечание ваяете проектик и монтаж АУПС, да еще и автономные ДИП-ы.
Заработаете денюшку  :D
Медаль имеет завсегда  минимум две стороны.

С праздником!
Автор: Виктор
« : 22 Лютий 2010, 20:23:17  »

Илья, если у Вас чисто жилой дом, то пишете ответ:
Согласно п.9 таблицы 1 НАПБ Б.05.004-2005 проектируемый жилой дом не подлежит оборудованию автоматической пожарной сигнализацией в связи с чем дополнительная установка в помещениях квартир автономных оптико-электронных дымовых извещателей согласно п.1.26 не требуется.
Автор: Илья
« : 22 Лютий 2010, 12:00:35  »

Это значит, в моем случае, независимо от требований изложеных в перечне, МЧСники требуют дополнительно поставить автономники. А дополнительно к чему я также не понимаю.
Автор: alex_1503
« : 22 Лютий 2010, 11:36:35  »

Цитата: Илья
Пришло замечание по 5-ти этажному жилому дому.-Не передбачено обладнання приміщень квартир автономними оптико-електронними димовими сповіщувачами. Підстава: НАПБ Б. 06.004-2005, п.1.26. Вот и я теперь думаю, что значит дополнительно, т.е. независимо, нужна там АУПС или нет, а дополнительно поставь.

Quote (selected)
1.26. Помещения квартир и комнаты общежитий должны дополнительно, кроме требований, изложенных в Перечне, оборудоваться автономными оптико-электронными дымовыми извещателями.

Это означает, что если в Перечне требуется АУПС, то дополнительно ставятся автономники. Если АУПС не требуется - значит и автономников не надо
Автор: Илья
« : 22 Лютий 2010, 10:59:24  »

Всем доброго дня. Пришло замечание по 5-ти этажному жилому дому.-Не передбачено обладнання приміщень квартир автономними оптико-електронними димовими сповіщувачами. Підстава: НАПБ Б. 06.004-2005, п.1.26. Вот и я теперь думаю, что значит дополнительно, т.е. независимо, нужна там АУПС или нет, а дополнительно поставь.
Автор: alex_1503
« : 10 Лютий 2010, 16:36:28  »

А также пункт 1.4 названного мной "Перечня..."

Quote (selected)
1.4. Во время определения объектов, которые подлежат оборудованию АУПТ и АУПС, кроме Перечня, необходимо руководствоваться ведомственными (отраслевыми) перечнями, строительными нормами и другими нормативно-правовыми актами, согласованными с органами Государственного пожарного надзора. Требования, изложенные в этих документах, не должны снижать требования Перечня.
А требования, изложенные в ДБН В.2.2-15-2005 снижают требования Перечня.
Автор: bvv
« : 10 Лютий 2010, 12:00:11  »

Необходимо учитывать и требования ДБН В.2.2-15-2005 .
"Додаток Г
(обов'язковий)
 
ПЕРЕЛІК ПРИМІЩЕНЬ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБЛАДНАННЮ АВТОМАТИЧНИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖЕЖНОЇ
СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ПОЖЕЖОГАСІННЯ "
 
Автор: alex_1503
« : 10 Лютий 2010, 11:47:48  »

Согласно "Перечня однотипных по назначению объектов, которые подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации" сигнализация в жилых зданиях требуется при условной  высоте более 26,5 м. А это 9 этажей и выше. Кроме того в п. 1.26 этого перечня указано, что автономные оптико-электронными дымовые извещатели устанавливаются дополнительно к основным.
Автор: 090
« : 10 Лютий 2010, 10:09:21  »

Есть жилой многоквартирный дом в семь этажей. Поста охраны, вахтёра нет. Требуется пожарная сигнализация квартир. Можно ли обойтись автономными пожарными извещателями на батарейках (по 2 на комнату)????