Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Quik
« : 05 Травень 2009, 11:41:09  »

Цитата: Electrician
Цитата: Sergey U.
В АВР необходимы две шины N и РЕ!
Какие две шины РЕ?
малось на увазі окремо шина N і шина РЕ
Цитата: G@S
думаю сделать 4 жилы + сделать подключение апаратов к внутренниму контуру заземления?! Или сразу тянуть 5 жил?
5 не потрібно, корпуси заземляй на внутрішній контур, але щоб еквівалентний переріз РЕ провідника був не менше перерізу фазного (якщо до 162)
Автор: Electrician
« : 05 Травень 2009, 10:28:37  »

Извиняюсь, я совсем не в тему  :-[, но просто не смог пройти мимо. Не сочтите за наглость  ::), хотел сделать одно замечание - единица измерения пишется через пробел от числового значения. Здесь имеет место самый показательный пример (на нем студентов учат) почему должно быть так:
Цитата: Сугор
у ДЕС контур 4Ом
электрик, с большой долей вероятности, интерпретирует это число правильно, а человек чуть более далекий от этого, запросто скажет - 40 метров (проверено на людях неоднократно). Ещё раз прошу прощения, если кого ненароком обидел - только из лучших побуждений.
Sergey U., с этого места поподробнее
Цитата: Sergey U.
В АВР необходимы две шины N и РЕ!
Какие две шины РЕ?
Автор: Сугор
« : 05 Травень 2009, 10:18:03  »

G@S, Думаю, лучше пререстраховаться, и проложить 5ти жильный кабель а корпус щита присоединить ГШЗ (главная шина заземления)
Автор: G@S
« : 04 Травень 2009, 23:18:27  »

Цитата: Сугор
от ВРУ (АВР) насосной, если это требуется, подключаться 2(3)х и 4(5)ти жильными кабелями, в зависимости от оборудования
-от АВР надо тянуть кабели к щитам управления насосами.
- думаю сделать 4 жилы + сделать подключение апаратов к внутренниму контуру заземления?! Или сразу тянуть 5 жил?
Автор: Сугор
« : 04 Травень 2009, 21:42:07  »

G@S, По идее в КТП должен быть контур 4Ом (нейтраль трансформатора) у ДЕС контур 4Ом (нейтраль генератора), Если к ГШЗ (главная заземляющая шина) 4ой жилой кабеля присоединить оба этих контура то все будет в ажуре. Если есть возможность сделай общий контур для КТП, ДЭС и насосной (это будет аще зашибись, ПУЭ рекомендует делать именно так).
А на счет кабеля нужно смотреть паспорт ДЭС, я думаю, можно обойтись 4х жильным, а от ВРУ (АВР) насосной, если это требуется, подключаться 2(3)х и 4(5)ти жильными кабелями, в зависимости от оборудования
Автор: Sergey U.
« : 04 Травень 2009, 21:31:14  »

Цитата: G@S
Посоветуйте какие кабели применить от АВР к щитам?

Все зависит от системы заземления и требованиям предъявляемым к оборудованию. Я бы до АВР проложил 4-х жильный, заземлил АВР видимым проводником на контур (с возможностью отсоединения) и от АВР к щитам уже тянул пяти жильные кабели. В АВР необходимы две шины N и РЕ!
Автор: G@S
« : 04 Травень 2009, 21:11:54  »

Сугор, Насосная находится в 25м. от КТП1х630.
Електропитания по І категории: от КТП и ДЕС.
-Я хочу запитать 4 жильным кабелем от КТП и ДЕС до АВР.
-Сделать по периметру контур заземления, который соеденить с внутренним.
Посоветуйте какие кабели применить от АВР к щитам?
Автор: Сугор
« : 04 Травень 2009, 20:58:33  »

G@S, Все зависит от того где находится насосная. Формально требование 4Ом к контуру заземления относится к нейтрали трансформатора. Можно задать вопрос тем кто писал этот документ, на каком основании они выдвигают такие требования? Если 4Ом соблюдаются на ТП то достаточно будет 5ти жильного кабеля, 5тая жила которого будет присоеденина к внутреннему контуру заземления (система выравнивания потенциалов), дополнительно можно использовать арматуру строительных конструкций, которые находятся в контакте с землей.
Автор: G@S
« : 04 Травень 2009, 20:31:59  »

Доброго всем здоровья!
Прошу вашей помощи.
Вот мне выдали задание на заземление насосной станции пожаротушения:
КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ?
Заземлять или занулять, какие кабели применить 4,5 жильные.