Автор: yuli
« : 10 Жовтень 2019, 12:42:36 »спасибо, но я иду Изолированным проводом AsXSn 4x95 . Сейчас в школу приходит САПТ 4х25
Есть ли где-то запрет, что в учебных заведениях не допускается воздушный ввод?ПУЕ
До гарантованих стандартів якості надання послуг ОСРКакая связь между проектированием и предоставлением услуг?
Неактуально. В чинній редакції ПУЕ (наказ Міненерго від 15.02.2017р. №118) це вилучили.
Постанова НКРЕКП 12.06.2018 № 375https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18
Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання
...
2.3. До гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР (оператором системи розподілу електроенергії) належать:
...
2) усунення причин недотримання показників якості електричної енергії...
у строк 30 днів у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР;
...
4) відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні протягом 24 годин;
...
А ви впевненні що Обленерго дозволить I категорію з цієї підстанції ? Не дозволить .щось я напевно заплуталась. А з якої ж вона дозволить? В ТУ пишуть, що при порушенні електропостачання від одного джерела живлення забезпечити перерву в електропостачанні на час спрацювання автоматичного відновлення живлення (я це розумію як АВР), а не сказано, що інше незалежне джерело живлення
там же не будет еще другого джерела живлення кроме этой друхтрансформаторной подстанцииА ви впевненні що Обленерго дозволить I категорію з цієї підстанції ? Не дозволить .
Можно ли указать при получении в технических условиях, например, 100 кВт - 1 категории и 500 кВт - 2Пропозиція із світу фантастики . Це в яких Обленерго (РЕМ можна і не згадувати) дають I категорію надійності електропостачання від своїх електромереж ? Ніколи вони не вішають на себе такої відповідальності , за звичай пишуть "для електроприймачів I категорії надійності електропостачання , проектом передбачити незалежне джерело живлення"
На что именно влияет категория для Киевэнерго, не для потребителей заказчика?на токи в сетях. При пропадании питания по одному вводу АВР "мгновенно" переключает питание с одного источника на другой. На достаточно крупных предприятиях есть свой обслуживающий персонал который потребителей 2 категории переключает достаточно быстро (но все равно нужно время). Персонал Киевенерго может отслеживать ситуацию и делать переключения в своих сетях чтобы распределить энергию и не допустить перегруза. В зависимости от аварии можно по разному переключать. Если повреждается кабель питающий здание, то переключение происходит в ВРУ, если транс, то в РУ-0,4 ТП, если накрывается КЛ(ВЛ)-10, то в РУ10кВ, и т.д.